Автор Тема: Расчёт уставок УЗО  (Прочитано 2130 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчёт уставок УЗО
« : 28 Жовтень 2011, 11:53:34 »
Добрый день уважаемые коллеги. Столкнулся с такой задачей - необходимо рассчитать уставки УЗО, для прохождения проектом экспертизы (объект российский). Подскажите пожалуйста, в какую сторону следует копать и где искать методику данного расчёта. До сих пор как то не приходилось делать расчёты такого рода.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1661
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчёт уставок УЗО
« Reply #1 : 28 Жовтень 2011, 12:43:45 »
Kirlos, может это ?
Цитата: СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Прил.А
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А.1.3 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.
ну и + общераспространенные указания

 