Привіт всім.
Як можна вийти кабелем з металевого лотка (лоток прямий без відгалужень):
1 перекинути через стінку лотка
2 просвердлити дирку в лотку і вставити гермоввод і протянути через нього кабель
Як буде вірно це зробити? Може потрібно це робити якось по іншому (відгалуження до світильників)
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 11:44:00 від il85 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, а лотки какой марки используются? к примеру у ВАKSа есть лотки с отверстиями и заглушками. Можно также использовать кабель-росты и сетчастые лотки

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
переріз кабеля 3х2.5 а лотки ДКС-совські. А ще до мене дійшло ПВС - це провід, а провода на металевих лотках прокладати неможна то потрібно протянути ВВГ?  ???

oipop

  • Гість
А ще до мене дійшло ПВС - це провід, а провода на металевих лотках прокладати неможна то потрібно протянути ВВГ?
С какой стати? Табл. 2.1.2 "Вибір видів електропроводки, способів прокладання проводів і кабелів" ПУЕ 2010.
Вот по пожарке, ПВС не проходит точно. В лотках ДКС есть отверстие в низу лотка. Для смены направления я использую "Кабельный зажим с контргайкой" есть у них такой. И я всегда веду трассу лотка выше светильника, никогда не вровень или ниже.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПВС це дійсно провод, але в захисній оболонці, тому його прокладати в лотках дозволено.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю