sbal, не я серьезно... Зашел спор, чем руководствоватся при устройстве повторного заземления при вводе ВЛ в частный дом ПУЭ или ДБН? И что лучше система заземления ТТ или ТN в частном секторе?
ПУЭ
1.7.61 Живлення електроустановок напругою до 1 кВ, як правило, виконується з використанням системи заземлення TN.
..................
На повітряних лініях мереж із системою TN необхідно влаштовувати повторне заземлення PEN-провідника відповідно до вимог 1.7.93. Рекомендується також виконувати повторне заземлення PEN (PE)-провідника на вводі в електроустановки будівель згідно з 1.7.94.
1.7.94 На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.
1.7.62 Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи заземлення ТТ слід виконувати за вимогами і рекомендаціями чинних нормативних документів.
ДБН практически повторяет ПУЭ или ПУЭ повторяет ДБН не суть суть в самом повторном заземлении.
2.4.1.11 ( примечание внизу этого пункта)
1.7.1 Ця глава Правил поширюється на
електроустановки змінного і постійного струму, призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передавання та розподілу електроенергії, які проектуються, будуються або реконструюються, і містить загальні вимоги до їх електробезпеки як у нормальному режимі роботи електроустановок, так і в разі пошкодження ізоляції. Вимоги цієї глави можуть також застосовуватися до діючих електроустановок з метою підвищення їх електробезпеки.
Заходи електробезпеки в електроустановках напругою до 1 кВ будинків і споруд (житлових, адміністративно-побутових, громадських, цехових тощо) регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами.
Глосарий в ДБН
Електроустановка – будь-яке сполучення взаємопов'язаного електрообладнання у межах даного простору або приміщення.
Простите за столь длинный ответ.
А по поводу системы ТТ нужно все же исходить из состояния ВЛ. На старых линиях повтороное заземление зачастую требует к себе внимания.