Автор Тема: Самый оптимальный и дешевый вариант уличного освещения  (Прочитано 3924 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

sergey22101979s

  • Гість
Здравствуйте. Перед вами когда не будь предстояла задача решить проблему уличного освещения?

Я эту проблему в организации где работаю давно уже решил! Раньше у нас стояли лампы ДРЛ с дросселями, которые часто сгорали но, чаще сгорали дорогие дросселя. Хотелось добиться экономии, но получалось так, что эти лампы работали нам в убыток! Потом я решил применить лампы прямого включения ДРВ. На них хоть дросселей не нужно! Но на нескольких столбах я не отбрасывал, а оставил пару старых замкнутых дросселей от ДРЛ. Со временем заметил, что лампа ДРВ с дросселем от ДРЛ, хоть он и замкнут, светит и не сгорает дольше, потом все ДРВ пустил через дросселя от ДРЛ, и вот результат, за два года из 9 сгорела только одна лампочка, и то наверное из за того, что водой затекла.
  Это самый дешевый и экономичный вариант монтажа уличного освещения!
Подробнее смотрите здесь: Пособие по ГР лампам

Удачи!  :thumbsup:
« Останнє редагування: 30 Вересень 2011, 17:01:53 від sergey22101979s »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
sergey22101979s,
Эх, новенький , а как насчет :  реклама вне раздела «Объявления/Разное»; ? Правила Форума читали?
Я понимаю, что иначе никак неможно пропиарить свой сайт  :D
Язык не поворачивается даже устное предупреждение дать, а то потом заклюют, что предвзятое отношение к новичкам на форуме.
Просто РЕКОМЕНДУЮ не бросаться словами САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ и САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ иначе я переборю свой страх и влеплю Вам по полной и предупреждение, а может даже и БАН за рецедив. А в остальном - УДАЧИ!
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не факт что самый экономичный. Наиглавнейшим показателем "экономичности" источников света является ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. Энергоэффективности различных типов ламп принято сравнивать по величине светового потока, излучаемого на единицу потребляемой мощности (лм/Вт). В зависимости от торговой марки (изготовителя), величины номинальной потребляемой мощности и ряда других факторов энергоэффективность ламп накаливания составляет 8 – 16 лм/Вт, металлогалогенных ламп – 70 – 98 лм/Вт, люминесцентных ламп ЛБ, ЛД и КЛЛ – 45 – 100 лм/Вт, ламп высокого давления ДРЛ – 36 – 60 лм/Вт, ламп высокого давления ДНаТ – 65 – 140 лм/Вт, светодиодных источников света – 34 – 100 лм/Вт (фактическая энергоэффективность люминесцентных ламп и ламп высокого давления всегда будет меньше указанной из-за неизбежных потерь мощности во внешнем пускорегулирущем устройстве, а также за счет уменьшения светового потока при низких температурах окружающего лампу воздуха и при перегреве лампы в закрытом светильнике).
К примеру, о затратах на обслуживание: за последние пять лет я установил более трех тысяч светильников Филипс с "родными" лампами HPI и HPI PLUS... так вот: средний срок службы лампы более трех лет,а ПРА еще НИ ОДИН(!!!) не вышел из строя! А вот ваши ДРВ по сроку службы оставляют желать лучшего...да и перепады напряжения на них очень сильно влияют.  Да если вы посмотрите на  характеристику энергоэффективности ламп ДРВ,то увидите,что они значительно уступают, например, ДРИ (металлогалогеновым), поэтому понятие экономичности в вашем случае понятие оооочень сомнительное.
« Останнє редагування: 01 Жовтень 2011, 13:49:44 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

sergey22101979s

  • Гість
Да, даже ДРЛ мощьностью 125 ват равна по световому потоку ДРВ с потребляемой мощностью 160 ват, но  разница в 35 ват это не так уж и много по сравнению с тем, в какую копеечку мы влетаем при покупке новых дросселей для ДРЛ при выходе их из строя, то же самое можно сказать и про натриевые лампы, ну конечно если не считать "фирму".

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что просто картинку без текста нельзя вставить?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Offtop:
Бригадир, ай молодца :thumbsup:. Пусть эти менеджеры по продажам знают, на какой сайт зашли и кому лапшу вешать собрались.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
даже ДРЛ мощьностью 125 ват равна по световому потоку ДРВ с потребляемой мощностью 160 ват


ДРВ-160: Світл. потік, кЛм -- 2.9
ДРЛ-125: Світл. потік, кЛм -- 6.0

Дані з сайту Полтавського заводу газорозрядних ламп
http://www.grl.com.ua/
« Останнє редагування: 06 Жовтень 2011, 22:30:36 від O.S. »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., а я еще не дочитав до твоего поста,начал проверять "а не пудрят ли нам моск?"... Ну не может ДРВ (не имея ПРА) давать больший световой поток,да еще и при меньшей мощности(!!!). Молодца! :thumbsup:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.