Автор Тема: ограничители перенапряжения на вводах ВРУ  (Прочитано 5436 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

миллениум

  • Гість
Добрый день.  Выпускаю принципиальные схемы вводно-распределительных щитов офисного здания. Подскажители, пожалуйста, должна ли я согласно норм ставить ограничители перенапрядения ОПН на вводах- прописано это нормами или должно быть указано в техзадании. И если да, то где эти ОПН ставить  - до рубильника, или после, как подобрать,  на что подсоединять ( на фазу, ноль, землю). Заранее спасибо.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно, а что там воздушные ввода?
Может быть я чего-то недопонимаю, но зачем ОПН-ы в РУ-0,4 кВ?
в РУ-10 кВ они ставятся в 2-х случаях: наличие вакуумников, либо воздушный ввод.
допускаю, что в РУ-0,4 кВ под перенапряжением имеется в виду случай например отгорания нуля, но тогда есть смысл ставить не ОПН - а реле напряжения. Поэтому в сетях 0,4 кВ ОПН лично меня удивляет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выданы ТУ , в которых указано спроектировать ОПН при кабельном вводе, причем кабель в траншее и 25 % трассы по железному мосту в ст. трубе. Вопрос: насколько необходимы ОПНы в таком варианте ввода? Я думаю, что нет необходимости.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выданы ТУ , в которых указано спроектировать ОПН при кабельном вводе, причем кабель в траншее и 25 % трассы по железному мосту в ст. трубе. Вопрос: насколько необходимы ОПНы в таком варианте ввода? Я думаю, что нет необходимости.
Стальная труба по железному мосту вполне может стать причиной заноса высоких потенциалов вследствие вторичных воздействий молнии

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если мост и труба заземлены согласно всех требований? ???
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если мост и труба заземлены согласно всех требований? ???
С одной стороны заземленная труба может даже служить экраном, но остается факт того, что часть кабеля на поверхности. Кроме того, дополнительные защитные меры электробезопасности это всегда плюс к надежности. Если есть сети связи, сигнализации, видеонаблюдения, чувствительная аппаратура или же ответственные электроприемники ОПН ставятся не только на вводе, а и на распределительных щитках и отдельных присоединениях.

 