Автор Тема: Автомат на 630 А  (Прочитано 2821 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат на 630 А
« : 07 Жовтень 2011, 06:23:28 »
Стикнувся з автоматом на 630 А (ВА53-41 заводу контактор з напівпровідниковим розчеплювачем) з регульованими вставками, підскажіть як їх вибирати? Крім того яку затримку часу потрібно поставити щоб була селективність між двома однаковими автоматами по струмових уставках?
Номінальний струм лінії 388А
Струм КЗ 2828 А
Уставка номінального струму 0,7        І=630*0,7=441
Уставка по струму спрацювання 4   Ік=630*4=2520
Уставка по часу спрацювання: 0 для ввідного автомата об'єкта
Яка уставка по часу має бути для автомата розміщеного в ТП, щоб виконувалась умова селективності? (підскажіть як вибирається або де про це можна почитати?)
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 11:31:37 від il85 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #1 : 13 Жовтень 2011, 11:35:21 »
Провірте будь-ласка правельність вибору і підскажіть уставку часу для автомата в ТП

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #2 : 13 Жовтень 2011, 14:20:00 »
il85, Для чого тобі селективний автомат? Може пройде звичайний, в даному випадку селективність можна визначити порівнянням (накладанням) характеристик автоматів щоб не перекривались.
 У проклятих капіталістів розроблені таблиці селективності: Автомат-автомат, автомат-запобіжник, що цікаво селективнисть залежить від струму К.З.
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 14:21:32 від IgorS »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #3 : 13 Жовтень 2011, 14:39:50 »
Допустим я поставлю в РП обєкту автомат на 400 А. Це буде Ік=400*4,3=1720 А (для ВА04-36), а в ТП всеодно потрібно поставити автомат на 630 А. При цьому Ік=630*4=2520 А (для ВА53-41).
При цьому автомат в РП обєкту буде вимикатись при КЗ до 5 секунд бо струм миттєвого відключення в нього Ік=400*9.5=3800А а в мене такого струму нема.
Тому я хочу поставити два автомати з абсолютно однаковими струмовими уставками а селективність зробити по часу спрацювання.
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 14:42:01 від il85 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #4 : 13 Жовтень 2011, 14:53:48 »
il85, А линия от ТП до РП как идет? Если КЛ в земле, то может имеет смысл в ТП установить предохранители? Автомат который будет стоять в ТП защищает исключительно КЛ от ТП до РП. Вводной автомат в РП защищает  щит образно говоря от "перегруза", и данный автомат в большей степени выполняет функцию выключателя нагрузки

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #5 : 13 Жовтень 2011, 15:06:52 »
il85, Якщо на вводі стоїть не селективний автомат то став на ТП мінімальн уставку часу. (Ввідний автомат однотипний і подібною характеристикою?)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #6 : 13 Жовтень 2011, 15:09:41 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #7 : 13 Жовтень 2011, 15:10:35 »
Варіант 1 ППН спрацьовує до 5 С.
Варіант 2 ПН2 не спрацьовує

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #8 : 13 Жовтень 2011, 15:20:50 »
il85, а какие номиналы брались? Может имеет смысл сравнить время срабатывания автомата в РП и предохранителя в ТП?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #9 : 13 Жовтень 2011, 15:22:45 »
400А на 500 А ППН уже не спрацьовує (це якщо вірити Авралу)
мені казали що витримку в часі потрібно поставити мінімум 0,6 с для автомата в ТП, але я не знаю чи це точно і звідки взято саме це число
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 15:31:39 від il85 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #10 : 13 Жовтень 2011, 15:46:27 »
Автомат который будет стоять в ТП защищает исключительно КЛ от ТП до РП
и защищает исключительно от токов К.З. от перегрузки кабеля в земле он не должен защищать.
п.5.2 ДБН В.2.5-23:2010 .

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #11 : 13 Жовтень 2011, 16:05:47 »
il85, если срабатывает на 400А, то все нормально. У тебя расчетный ток линии 388А

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #12 : 13 Жовтень 2011, 16:21:46 »
Час спрацбвання автомата складає 0,04 с при цьому ще є такий параметр як граничний струм селективності його значення потрібно виставити в ТП 4 кА -+ 20%, час затримки думаю виставити 0,2 с що дасть запас по часу приблизно 4 кратний.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #13 : 13 Жовтень 2011, 16:24:44 »
il85, если срабатывает на 400А, то все нормально. У тебя расчетный ток линии 388А
не факт чи запобіжник спрацює першим останним. Треба глянути його ВТХ
Струм спрацюванн ППН по розрахунку 2800А час спрацювання до 5с
Оfftop: вибачаюсь опечатка думаю про одне пишу друге.
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 17:02:04 від il85 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #14 : 13 Жовтень 2011, 16:35:45 »
не факт чи запобіжник спрацює першим. Треба глянути його ВТХ
il85, так наоборот, если предохранитель стоит в ТП то он должен сработать последним

 