Автомат защиты двигателя
« : 05 Жовтень 2011, 20:59:24 »
Возможно ли подключить 5 3-х фазних двигателей 1.07А(5.35А) на один
автомат защиты двигателя ?
 

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #1 : 05 Жовтень 2011, 21:35:34 »
А как на счет пусковых токов?

Offline Vlad 12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #2 : 05 Жовтень 2011, 21:48:18 »
Iпуск=1.17А.     Виставить 5.85А. Возможно или нет???
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2011, 21:53:53 від Vlad 12 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #3 : 05 Жовтень 2011, 22:16:02 »
Возможно ли подключить 5 3-х фазних двигателей 1.07А(5.35А) на один
автомат защиты двигателя ?
Вы подключить можете что угодно но работать оное не будет так как пологается. Один двыгатель - одна защита. Зачем вам на такой двигатель такое устройство? Кратность пускового тока 1,09. При этом Iпуск - это фактически ток КЗ двигателя (ротор заторможен). Думаю двигатель без особого ущерба перенесет стопор ротора или перегрузку на валу и автомат защиты двигателя этого не почувствует. Нас учили что теплушка должна сработать через 20 минут при перегрузке в 20% по току. А двигателя от одного Устройства или разных?

Offline Vlad 12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #4 : 05 Жовтень 2011, 22:31:48 »
К двигателю подсоединон редуктор который тянит ленточный транспортьор 160м, лента может приклинить и оборватса если мотор при перегрузке не выключитса. Таких транспортьоров 15 штук начальство хочет зделать подешевле, но как я незнаю ???

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #5 : 05 Жовтень 2011, 22:37:56 »
 ??? Чтото с токами двигателя не то. Какой двигатель? напишите марку?

Offline Vlad 12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #6 : 05 Жовтень 2011, 22:48:58 »
Двигатель Сименс марку непомню.  Iн 1.07А  Iпуск 1.17 или 1.16 . Завтра должны ехать все скупить а я немогу опредилитса.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #7 : 05 Жовтень 2011, 22:58:49 »
Почему решили групировать двигатели по 5?

Offline Vlad 12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #8 : 05 Жовтень 2011, 23:12:54 »
Есть три секции по 5 транспортьоров. транспортьоры независимы просто состоят водной секции.
Ето оборудование для кур несушек

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #9 : 05 Жовтень 2011, 23:29:07 »
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1442 сторінка 127 там описано вибір уставок для групи двигунів. Можливо було б доцільно використати простий автоматичний вимикач якийвам найбільше підійде по своїх характеристиках. 

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #10 : 05 Жовтень 2011, 23:38:07 »
Iн 1.07А  Iпуск 1.17 при такій різниці номінального і пускового струмів я не знаю як можна вимкнути транспортер не порвавши його лєнту :-[ Розгляньте можливість  використання додаткових технічних засобів для контролю натягу стрічки транспортера. (можливо кінцевик якийсь) і перевірте будь-ласка достовірність пускового струму двигуна. Асинхронний двигун зазвичай має кратність пускового струму від 5 до 7.

Offline Vlad 12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #11 : 06 Жовтень 2011, 00:15:34 »
Дякую за допомогу. Окрім цих 15 двигунів є ще 18, можливо щось напутав. В схемі яка прийшла з Польщі виключає транспортер автомат захисту двигуна.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #12 : 06 Жовтень 2011, 00:16:07 »
Vlad 12,  а шкаф управления двигателями один общий или на каждый движок свой ШУ?. Если шкаф один то и автомат будет один, а двигателя будут защищаться тепловухами.

Offline Vlad 12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #13 : 06 Жовтень 2011, 00:24:24 »
Шкафів немае, планую зробити по п'ять двигунів в одному. Захистити потрібно не на двигун а стрічку транспортера.
« Останнє редагування: 06 Жовтень 2011, 00:33:19 від Vlad 12 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат защиты двигателя
« Reply #14 : 06 Жовтень 2011, 08:53:08 »
Vlad 12, Если шкаф один то и автомат будет один, а двигателя будут защищаться тепловухами.
Я теж підтримую таке рішення  :thumbsup:

 