Добрый день!!
Подскажите, если при расчете релейной защиты я ставлю реле РС80М с дешунтированием, то при расчете уставки МТЗ нужно ее согласовать по условиям дешунтирования...как это сделать???
Спасибо большое!!!

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #1 : 11 Вересень 2009, 10:05:06 »
В схемах с дешунтированием трансформаторы тока работают в двух режимах измерительном и как источник тока. Тебе нужно проверить надежное действие срабатывания электромагнита. При этом ток срабатывания защиты Ic.з должен быть больше или равен первичного тока.   

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #2 : 11 Вересень 2009, 10:23:40 »
Так а как проверить это надежное срабатывание электромагнита

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #3 : 11 Вересень 2009, 10:32:47 »
смотри
« Останнє редагування: 11 Вересень 2009, 11:05:53 від rza »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #4 : 11 Вересень 2009, 10:49:44 »
повторите, пожалуйста, ответ....
не открывается файл :(

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #5 : 11 Вересень 2009, 13:51:14 »
а подскажите, пожалуйста, что это за книга.....а то не все понятно.... :)

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #6 : 11 Вересень 2009, 14:26:16 »
В.А. Андреев "Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения" взял первую попавшуюся, если покапатся можно и в другой  литературе найти

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #7 : 11 Вересень 2009, 14:32:19 »
Посмотрел справочник по наладке электроустановок там тоже есть поверочный расчет МТЗ с дешунтированием катушки отключения

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #8 : 11 Вересень 2009, 16:03:13 »
спасибо большое.....я уже разобралась :)
а когда нужно применять схемы с дешунтированием?

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #9 : 11 Вересень 2009, 16:28:05 »
Например подстанция в степи где-то и нет возможности поставить постоянный или переменный источник питания РЗА,

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #10 : 11 Вересень 2009, 16:40:45 »
а если в киеве есть существующее РП и в нем резерная ячейка.....вот в нее ставят вакуумник.....нужно подобрать реле.....какой тип реле нужно выбирать?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #11 : 11 Вересень 2009, 16:44:15 »
вот, например, выбрали реле РС80М, а дальше какой тип выбрать от чего зависит (с дешунтированием или без него??)???

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #12 : 11 Вересень 2009, 16:58:13 »
ну а дальше выбираеш тип высоковольтного выыключателя и смотришь какой там привод, ну и местные условия надо посмотреть. При проектирование надо выходить на завод-изготовитель они уже тебе предложат проектные решения 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю