Автор Тема: таблица основных технических показателей  (Прочитано 3674 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
такой вопрос - делал я кок-то проект складского помещения (внутрянку). ну в общем, маленький склад на 200 кв.м. Из нагрузок только освещение и одна розетка (под обогреватель) в помещении кладовщика.
теперь мне заказчик прислал таблицу, которую мне надо заполнить. (таблица прилагается).
как правильно подсчитать "годовой расход электроэнергии" особенно в переводе на "кг.у.т.год" -наверное килограмм удельного топлива в год.
подскажите плиз :)

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, только заметил, это уже заказчик сам по ошибке вписал вместо Р расч. - Iрасч, так что не пугайтесь

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
"годовой расход электроэнергии" особенно в переводе на "кг.у.т.год"
1 кВт·ч = 3,6 МДж
1 кг у.т. = 29,3 МДж
1 кВт·ч = 0,123 кг у.т.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а какой брать "Коэффициент мощности"?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1 кВт·ч = 3,6 МДж
1 кВт·ч = 0,123 кг у.т.
А сколько рабочих часов в год принимать?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1 кВт·ч = 0,123 кг у.т.

ZoloS9479, а откуда такая цифра? С "детства" помню расход (средневзвешенный) порядка 320 грамм. Сейчас проверил себя, получил следующее (для ТЭЦ):
"Удельный расход условного топлива на производство 1 квт?ч электроэнергии составляет в среднем 290 г (тогда как на ГРЭС — 370 г); наименьший среднегодовой удельный расход условного топлива на ТЭЦ около 200 г/квт?ч (на лучших ГРЭС — около 300 г/квт?ч)." Это 1976 год http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/139139/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
Посмотрел более свежие данные (http://exergy.narod.ru/3-1.htm таблица 1), так там вообще под 360 грамм

P.S. Понял откуда 123 грамма взялись
« Останнє редагування: 26 Серпень 2011, 10:00:16 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А сколько рабочих часов в год принимать?
Рекомендовал бы использовать эти цифры (в зависимости от графика работы склада):
"Число часов использования максимума для силовых нагрузок цехов и предприятий составляет следующие значения: одна смена - 1500...2000 ч/год; две смены - 2500...4000 ч/год; три смены - 4500...6000 ч/год; непрерывная работа - 6500...8000 ч/год."
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А коэффициент мощности - это косинус фи
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, на скорую руку перевел...
копнул глубже, действительно приведенный мною коэф.перевода видимо для идеальных условий, здесь http://cogeneration.ru/ratio/ под таблицей на диаграмме в примечании** так и пишут
Quote (selected)
с учетом КПД ТЭЦ
выходят Ваши 0,32
а по сути темы:
Andrey S, странная какая-то у Вашего Заказчика настроечная таблица, это же, к примеру, не установка когенерации, а как пишете склад, думаю этот пункт (кг.у.т год) тут не совсем к месту
а какой брать "Коэффициент мощности"?
исходя из коэф.мощности оборудования (освещение +нагреватель)
А сколько рабочих часов в год принимать?
прикиньте по режиму работы склада

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю