Автор Тема: Запрет использования УЗО в сетях TNC  (Прочитано 10675 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Только что скачал гл. 1.7 ПУЭ в ред. 2011 г. В п. 1.7.81 есть предложение: "ПЗВ заборонено  застосовувати в электроустановках з системою TN-C". Т.е. в старых домах советской постройки, где проводка выполнена двухпроводной, УЗО ставить нельзя. Не понимаю с чем это может быть связано. У кого какие мнения?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПЗВ заборонено  застосовувати в электроустановках з системою TN-C
речь идет об электроустановках, а не о сетях. В таких электроустановках может зануляться корпус, а в сетях TN-S или на участках сетей TN-C-S, где применяется УЗО, объединение PE и N проводников не допускается, т.к. нарушит работу самого УЗО.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
речь идет об электроустановках, а не о сетях
PrepsuPatha, все равно не вижу смысла, TN-C - это система заземления. если через УЗО проходит PEN-проводник, то УЗО все равно будет срабатывать при утечке (если утечка будет через человека). Простой же автомат на утечку не сработает.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если через УЗО проходит PEN-проводник, то УЗО все равно будет срабатывать при утечке (если утечка будет через человека)
В этом как раз и дело. Если строить УЗО на сравнении тока в фазе и PEN, то срабатывания на утечки в старых сетях будут без участия человека, т.к. в большинстве случаев часть рабочего тока N проводника пойдет не через PEN проводник, а через заземленные элементы (водопровод, канализацию, железобетонные основания и пр.), а этой части вполне может быть достаточно для срабатывания УЗО. Поэтому УЗО предназначены для сетей с разделенным рабочим и защитным проводником.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хоча в НД (треба шукати) є рекомендація використання ПЗВ в старих мережах як додатковий захист
т.к. в большинстве случаев часть рабочего тока N проводника пойдет не через PEN проводник, а через заземленные элементы (водопровод, канализацию, железобетонные основания и пр.), а этой части вполне может быть достаточно для срабатывания УЗО.
Якщо у мене на вводі в квартиру стоїть ПЗВ то звідки на PEN-провіднику в квартирі з'явиться зв’язок з заземленими елементами, окрім випадку пошкодження ізоляції?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, наверное, ключевое слово - электроустановка. Т. е. если, например, станок с зануленным корпусом -УЗО ставить нельзя. Понятно, что вероятность ложного срабатывания в таком случае велика. А если в старом доме двухпроводная сеть, розетки без заземляющего контакта, соотвественно вся сеть рассчитана на работу с потребителями без заземления (зануления) - то УЗО ставить все-таки можно, и, по-моему, нужно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
например, станок с зануленным корпусом -УЗО ставить нельзя
SKlim, так ведь на станки узо никогда не ставили.
Раньше было написано, что PE и N проводники нельзя объеденять в зоне действия узо

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сразу скажу - физику процесса не объясню - ибо настолько глубоко вопросом не владею. Поделюсь мнением практика: друг у себя в частном доме ставил УЗО в розеточной сети. В дом входит 220В (2 провода). Контура заземления нет. По совету "экспертов" в эпицентре поставил себе узо. Про стоимость распространяться не буду. Так вот самое главное: УЗО срабатвало постоянно!!! То есть вне зависимости есть утечка или нет. Поэтому нам еще давным давно когда только этот вопрос начинал прорабатываться на техучебе в Киевпроекте четко донесли - никаких УЗО в старых домах без контура заземления и разделения нулей.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, возможно ты тоставил не то УЗО, стиралка автомат подключена была? Отсутствие контура роли не играет (нейтраль заземлена на ТП). Возможно старая изоляция дает утечку.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нейтраль заземлена на ТП
в селах электрики на раз-два меняют "полярность" ввода при ремонтах всяких :), был случай у моих родственников. Сделал контур...
Да и до этой точки заземления нейтрали 1 км и 25 "скруток".
« Останнє редагування: 18 Серпень 2011, 11:41:59 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline dmitr_o

  • *
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, наверное, ключевое слово - электроустановка. Т. е. если, например, станок с зануленным корпусом -УЗО ставить нельзя. Понятно, что вероятность ложного срабатывания в таком случае велика. А если в старом доме двухпроводная сеть, розетки без заземляющего контакта, соотвественно вся сеть рассчитана на работу с потребителями без заземления (зануления) - то УЗО ставить все-таки можно, и, по-моему, нужно.
+1 (В 2003г. на практике так и делали на старых сетях)

Узо -  дополнительная мера защиты по ПУЕ 1.7. А двухпроводная сеть подлежит замене на трех- (пяти-) проводную при реконструкции. К тому же реконструировать нужно, если в ней уже утечка больше 30мА
"Техника со временем достигнет такого совершенства, что человек сможет обойтись без самого себя". Станислав Ежи Лец

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в селах электрики на раз-два меняют "полярность" ввода при ремонтах всяких , был случай у моих родственников. Сделал контур...
Да и до этой точки заземления нейтрали 1 км и 25 "скруток".
sbal, а прчем здесь это? Перепутаны провода то на линии, а нейтраль то все равно заземлена. И длина линии количество скруток, в данном случае, на работу УЗО не влиеет А наличие контура в доме всего лишь ускорило обнаружение ошибки. И на работу УЗО ну ни как не влияет. Да и еще, а как с повторным заземлением ВЛ, я так понимаю, что его ни кто и ни когда не делает, хотя норма старая :'(
« Останнє редагування: 18 Серпень 2011, 12:01:52 від Сугор »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как с повторным заземлением ВЛ, я так понимаю, что его ни кто и ни когда не делает, хотя норма старая
Нету этого, спецом пол-деревни облазил.
Перепутаны провода то на линии, а нейтраль то все равно заземлена
УЗО - дешевенькое :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дана норма була і в старій редакції ПУЕ, пояснення у вкладеному файлі.
 

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ну, про станок я для примера, ничего в голову не пришло больше.
Андрюха РЗА, может оказатся, что УЗО очень даже по делу стоит, а другу проводку надо менять. Это из личного опыта.
O.S., честно скажу, проглядел. Из пояснений, конешно, на подстанциях ставить УЗО нет смысла, а вот в частных домах и квартирах, учитывая возраст проводки в большинстве из них, мне кажется совсем не лишним было бы.
Взять хотя бы нашумевшие пожары в домах престарелых - уверен, если бы там стояли УЗО, по вине проводки пожара бы не было. Другое дело, что установи в таком здании УЗО, оно сразу сработает и пока проводку не поменяешь не включится, а кто на это все даст денег.
« Останнє редагування: 18 Серпень 2011, 13:08:42 від SKlim »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю