Автор Тема: АПС для здания бойни  (Прочитано 2344 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dominant

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
АПС для здания бойни
« : 04 Серпень 2011, 13:46:48 »
Здравствуйте, слаботочники!
Занимаемся реконструкцией небольшой бойни производительностью 10-15 голов в сутки. Подскажите, пожалуйста,  необходима ли установка АПС в здании бойни или в определенных помещениях?

СПАСИБО, специалисты!!!!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС для здания бойни
« Reply #1 : 04 Серпень 2011, 14:09:59 »
НАПБ Б.06.004, Таблица 1, п.13. Производственные здания категории В (в зависимости от площади).
Определитесь с категориями здания и всех помещений по взрывопожароопасности. Помещения категории Д защищать не надо, А, Б, В, Г - надо (с 1.10.11 не надо будет и Г, но все равно надо смотреть назначение).

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС для здания бойни
« Reply #2 : 04 Серпень 2011, 14:18:55 »
с 1.10.11 не надо будет и Г
просвятите, отстаю... :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС для здания бойни
« Reply #3 : 04 Серпень 2011, 14:45:41 »
ДБН В.2.5-56
6.2.23  У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;

Если, конечно, в печатном варианте останется.
Но встроенные и крышные котельные в таблицу вписаны отдельным пунктом.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС для здания бойни
« Reply #4 : 04 Серпень 2011, 15:06:09 »
а в НАПБ Б.06.004-2005 "Перелік ..." :
п. 1.14. У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС приміщення:  ...виробничих та  складських  приміщень  за  пожежною небезпекою категорії Д;"

и

1.4. Під час визначення об'єктів,  які підлягають  обладнанню АУПГ  та  АУПС,  окрім  Переліку,  необхідно  керуватися відомчими (галузевими)   переліками,   будівельними   нормами   та    іншими нормативно-правовими  актами,  узгодженими  з  органами Державного пожежного нагляду.  Вимоги, викладені в цих документах, не повинні знижувати вимоги Переліку.

Если конечно "Перелік.." не отменят с введением ДБН В. 2.5-56-2010

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС для здания бойни
« Reply #5 : 04 Серпень 2011, 15:50:19 »
Подскажите, пожалуйста,  необходима ли установка АПС в здании бойни или в определенных помещениях?
ВНТП-АПК-23.06 . Підприємства по забою худоби , птиці , кролів і переробці продуктів забою .
24.9. Необхідність улаштування автоматичної пожежної сигналізації або автоматичних установок пожежогасіння визначається відповідно до НАПБ Б.06.004-2005 .
24.10 . .... обладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією (АУПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУПГ) в залежності від площі приміщення наведені в таблиці 70 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС для здания бойни
« Reply #6 : 04 Серпень 2011, 16:21:03 »
rga, спасибо. Позволю себе прокомментировать.
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою
В принципе логично изложено в сем подпункте г).
Как изложено в НАПБ Б.03.002-2007:
Категория Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы (ГГ), жидкости и твердые вещества, которые сжигаются либо утилизируются как топливо.
Отсюда, если в помещении, с "присвоенной" категорией Г, пожарной нагрузки наберется на категорию В - нарушение Правил ПБ.
Однако я себе с трудом представляю ;) "складські приміщення категорії Г", на мой взгляд авторы погорячились.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС для здания бойни
« Reply #7 : 04 Серпень 2011, 17:58:42 »
А Вы хотели бы:
виробничих приміщень категорії Г та Д та складських приміщень категорії Д ?
1) Зачем усложнять?
2) А вдруг Г объявятся? 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС для здания бойни
« Reply #8 : 04 Серпень 2011, 18:22:57 »
rga, в складе храняться, так? Ни о каком сжигании, утилизации речь не может идти. А в складе при наличии, скажем, баллонов с газом... .
А впрочем, проехали, чего не бывает  ;) Действительно, склады с
вдруг Г объявятся? 
никогда не забывай, где проживаешь :D

С уважением.
« Останнє редагування: 04 Серпень 2011, 18:25:31 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю