Буду благодарен если подскажете как быть в данной ситуации.... Есть станция автоматического пожаротушения производственного цеха. Надо выбрать негорючий медный кабель сечением 4х70 при условии что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность в условиях огня. Какой кабель и какого производителя принять для Украины?
Контакт - +380667867893

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #1 : 26 Липень 2011, 12:26:59 »
Подивись в "ТФ Кабель"

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #2 : 26 Липень 2011, 13:16:35 »
медный кабель сечением 4х70 при условии что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #3 : 27 Липень 2011, 00:12:25 »
Может  кабель ВВГнг-FRLS с пониженным дымовыделением подойдет :


"Кабель ВВГнг-FRLS является силовым кабелем и предназначен для передачи и распределения электроэнергии на промышленных и социальных объектах. Основной особенностью этого кабеля является его пожаробезопасность. Это даже отмечено в маркировке кабеля: FRLS - Fire Resistance, Low Smoke. Последнее означает, что этот кабель при воздействии открытого огня, высоких температур не распространяет дым.
Прокладывают такой силовой кабель в стационарных электротехнических установках.
Конструкцию можно описать следующим образом:
- Одно- или многопроволочная медная жила;
- Термический барьер, представленный обмоткой слюдосодержащими лентами в количестве двух единиц;
- Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей различаются по цвету;
- Внутренняя оболочка выполнена из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение;
- Экран в этом силовом кабеле представляет собой обмотку из медной фольги/ ленты (от 0,1мм толщиной, перекрытие не меньше 30 %);
- Внешняя оболочка из пожаробезопасного поливинилхлоридного пластиката.
Эксплуатируется этот вид силовой кабельной продукции при температуре -50 - +50оС, уровень влажности при этом может достигать 98%. Срок его службы при соблюдении технического регламента составляет 30 и более лет."

Во всяком случае я такой кабель использовал для питания приборов пожарной сигнализации, расположенных в складском помещении с категорией П-IIа

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #4 : 27 Липень 2011, 09:29:43 »
plotpik, как то попахивает рекламой, вы случаем не из этой темы: http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html
А вообще вам написали кабели, которые проектировщики применяют в проектах, экспертизы согласовывают и нормально эксплуатируются. На кабель ВВГнг-FRLS не указана время безотказной работы, т.е.
что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность в условиях огня

Да и вообще как то все мутно у вас:
Какой кабель и какого производителя принять для Украины?

Во всяком случае я такой кабель использовал для питания приборов пожарной сигнализации, расположенных в складском помещении с категорией П-IIа


Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #5 : 27 Липень 2011, 20:14:04 »
plotpik, как то попахивает рекламой, вы случаем не из этой темы: http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html

Что такая тема была, узнал только посмотрев на вашу ссылку

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #6 : 28 Липень 2011, 00:38:30 »
Какой кабель и какого производителя принять для Украины?
- для Украины, точнее в соответствии с нормами действующими на Украине, Вам нужен кабель с действующим сертификатом на соответствие ДСТУ Б В.1.1-11:2005 (аналог DIN и UL). Лучшие мировые производители: Nexans, Draka, Prysmian, Hellu, D?twyler, Leoni,  Huber+Suhner. Отечественные производители: Интер, ТФ - у обоих маркировка DINовская, а Южкабель, ЗЗЦС, Бердянск - ВВГ-FRLSOHZH. О! совсем забыл за турков. Куда только отнести, не знаю, но такие есть.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline 4sigyp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
  • Инженер-проектировщик ЭОМ
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #7 : 30 Липень 2011, 18:43:01 »
Спасибо! Нашел сертификат на требуемые условия в ТФ-кабель, его и принял
Контакт - +380667867893

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю