Вариант 2.
Подумать и если это возможно и как, мне кажется, правильно, совместить эти два прибора, хотя я могу и ошибаться.
Эвакуационное освещение включается при любой аварийной ситуации, требующей эвакуации людей. Пожарное - при пожаре, автоматически от пожарного прибора и вручную. Если совместить эти функции в одном приборе можно, то почему бы это не сделать?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а оба проекта делали вы?
Нет. Лично мы делали только электрику.
Пожарку делали не мы.
На этапе проектирования никто не знал, что монтаж как электрики так и ПС будем делать мы.
Если проекты делали другие организации, то теперь нужно чтобы общаться с авторами проектов и пусть они вносят изменения. В первую очередь в этом заинтересован заказчик, если убрать из раздела ЕО указатель, а в разделе ПС установить указатель который светит постоянно, то заказчик сэкономит денег на монтаже.
Да не нужно общаться, т.к. как в конце мы выдадим исполнительный проект. Решения принимаем мы.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Вы не являетесь авторами раздела ПС, поэтому не можете вносить изменения в проект другой организации

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Вы не являетесь авторами раздела ПС, поэтому не можете вносить изменения в проект другой организации
Мы не будем вносить изменеия в чужой, а выдадим исполнительный проект свой.
Небольшие изменения можно вносить путем внесения в журнал авторского надзора, который подпишет ген.проектант.
Повторюсь - категория сложности проекта СС1. Инженерные сети экспертизу не проходили.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, возможно я ошибаюсь, но мне кажется ты не прав. Согласно норм проектная организация, по окончании строительства,  должна выдать заказчику "исправленную при строительстве рабочую документацию", монтажная организация выдает "исполнительную документацию", в которую входит по мимо "исправленной РД" различного вида акты (выполненных, скрытых работ и т.д.). Есть нормы по внесению изменений в рабочую документацию

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы не будем вносить изменеия в чужой, а выдадим исполнительный проект свой.
Оптимальным было бы решение, договориться с проектантом СПС убрать указатели из всоего проекта, а выдать вам сигнал на включение при пожаре. Тогда вы сможете совместить функционал абстрактно аварийный и пожарный. То есть, пожар - частный случай аварийной ситуации, и вписывать логичней частное в общее.
В противном случае, вам нужно выдавать им сигнал, чтоб они включили указатели не только при пожаре, но в прописанных для вас случаях.
В любом случае менять придется оба проекта.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно норм проектная организация, по окончании строительства,  должна выдать заказчику "исправленную при строительстве рабочую документацию", монтажная организация выдает "исполнительную документацию", в которую входит по мимо "исправленной РД" различного вида акты (выполненных, скрытых работ и т.д.).
Насколько я успеваю отслеживать, из всех нормативов уже поисчезали понятия исполнительной документации.
Еще до 2016 года это звучало так (ДБН А.3.1-5-2009):
1.17   На кожному об'єкті будівництва належить:
...
-   оформляти виконавчу документацію - комплект робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником;
...

В ДБН А.3.1-5-2016 ничего подобного уже нет.
Сейчас (в области СПЗ) есть требование наличия документации на принятом в эксплуатацию объекте (ДБН В.2.5-56:2014):
И.2.1 Наявність документації:
а) проект та експертний звіт (експертна оцінка);

Ну а в проект по дороге можно вносить изменения "в установленном порядке". Причем, вначале изменения, а по изменениям монтаж.

Более развесисто это объяснено в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, на который ссылается ДБН В.2.5056:
6.13 Документація (Проектуання)
   Проектувальник повинен надати достатній обсяг документації, що дозволяє монтувальній організації виконувати монтування належним чином. Принаймні, повинні бути кресленики, на яких указано вибраний тип і місця розташування всіх пристроїв та принципова схема їх з’єднань.
   Якщо в затверджену документацію будуть внесені зміни, то ці зміни та інші нові документи також повинні бути затверджені в установленому порядку (див.7.1).

7.1 Загальні положення (МОНТУВАННЯ)
   Система повинна бути змонтована відповідно до документації, яка підготовлена згідно з 6.13. Якщо з будь яких причин, під час монтування проект розроблений відповідно до розділу 6 виявився непридатним, то будь-які необхідні зміни треба погоджувати з проектувальником, а погоджені поправки треба вносити в документацію та включати до сертифіката проекту.

7.5 Документація  (МОНТУВАННЯ)
   Для цілей технічного обслуговування та ведення документування, монтувальник передає замовнику кресленики з місцям розташування всіх типів устатковання, з’єднувальних коробок тощо. Повинні також передаватися схеми підімкнень у з’єднувальних розподільних шафах. Документація повинна бути придатна для тривалого користування і зручна у використанні.
   Монтувальник повинен надати замовнику акт виконання монтажних робіт і експлуатаційний журнал. Зразок акта і експлуатаційного журналу наведено у  додатку С.




Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо з будь яких причин, під час монтування проект розроблений відповідно до розділу 6 виявився непридатним
"Оказался непригодным" - разве два "Выход" есть непригодное? :)
Как трудно стало жить...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю