Kirlos, я Вас понял, данная схема для Вас является заданием на проектирование.
Всё равно у меня вопрос: что это за ДГУ которые работают на нагрузку с косинусом ниже 0,8, да и по дизелям Petrа 380 я конкретного ничего в сети не нашел. При подключении нагрузки с низким косинусом, будет падать напруга на выходных клемах дизеля, соответственно перегрев и т.д, т.к.дизеля нацелены на нагрузку с косинусом не ниже 0,8 ИМХО.
Теперь по поводу кабеля:
1) мне кажется как то не хорошо закапывать резиновый гибкий кабель в землю;
2) покопал, поискал кабель КГВВГнг в нэте и вот чего нашел, кабель с сечением жил 4х70 где то продается, как правило шарагами типа "Рога и копыта", а на сайте Украинского Энергопрома данный кабель вообще числиться как
КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ГИБКИЙ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ с сечением жил от 0,5 до 2,5квадратов и количеством жил от 4-х до 37-и изготавливаемый по ТУ.
По поводу данной марки кабеля лично я прибываю в некоем замешательстве, какой все таки это кабель, силовой или нет?