Автор Тема: Расчет уставок МТЗ и ТО  (Прочитано 20024 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #15 : 20 Квітень 2012, 12:39:12 »
Має стояти 10/0,4 зірка зірка-ноль 630 кВА а який в розрахунках невідомо в нас має підвищуватись а в розрахунках я про таке і недумав :-[, якось всеодно не виходить. Струм ВН взятий з енергосистеми а приведення трансформатора робиться через коеф трансформації?
« Останнє редагування: 20 Квітень 2012, 12:42:53 від il85 »

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #16 : 20 Квітень 2012, 12:49:21 »
Без схемы не понятно :)
Струм ВН взятий з енергосистеми а приведення трансформатора робиться через коеф трансформації?
В смысле? Я через сопротивление трансформатора считаю токи КЗ на шинах 0,4кВ приведенные к 10кВ.
Или я что-то не понял.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #17 : 20 Квітень 2012, 12:57:03 »
il85, Судя по значениям токов - это токи приведенные к напряжению 10 кВ.
По поводу отсечки: я лично не встречал чтобы второй ступенью мт.з. была отсечка с выдержкой времени. В вашем случае, 0,1с и 0,3 с соответственно. Я видел такое - первая ступень максималка с временем 0,3с, 0,4с или любое другое (в зависимости от того где она стоит) и второй ступенью - отсечка со временем 0с.
Поэтому эти цифры меня удивляют. Но в любом случае нужно видеть схему и весь расчет, чтобы делать какие-то выводы о его правильности/неправильности
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #18 : 20 Квітень 2012, 12:57:37 »
мені потрібно порахувати який струм буде на стороні 10 кв якщо струм КЗ на 0,4 кВ 1,7 кА (генерація)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #19 : 20 Квітень 2012, 13:02:21 »
з розрахунку це все що є. Ситуація така - це сонячна електростанція живиться від ПС 110/10. На підстанції 110/10 стоїть вимикач і трансформаторна підстанція 10/0,4 по ВН захищається вимикачем і реле РС80М2М-8

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #20 : 20 Квітень 2012, 15:56:12 »
мені потрібно порахувати який струм буде на стороні 10 кв якщо струм КЗ на 0,4 кВ 1,7 кА (генерація)
Хм, интересный вопрос: обчно ставится обратная задача: есть параметры системы - нужно найти что будет за трансформатором.
Ладно попробуем разобраться:
ток перед трансформатором, приведеный к напряжению 10 кВ: І1=І2*U2/U1
это приведение тока к.з. к тому или иному напряжению.
В Вашем случае получается I(10)=I(0,4)*0.4/10 = 68 А это за трансформатором.
чтобы "перейти" через трансформатор, нужно знать его параметры: хотя бы мощность. Тогда можно найти его сопротивление и вычислив сопротивление системы перед трансформатором и добавив его можно найти сопротивление за трансформатором и отсюда найти ток к.з.

Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #21 : 20 Квітень 2012, 16:29:46 »
630 кВА Рхх=1010Вт зірка зірка-0 Ркз=7600 Вт Uкз 5,5%. А таке ще питання як провірити динамічну стійкість шин 10кВ від струму сонячної електростанції?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #22 : 20 Квітень 2012, 17:51:59 »
Смотрите: если Шабад слишком сложен, можно начать с Голубева - расчет токов к.з. в сетях 0,4-35 кВ. Кажись в файловом архиве тут была. Если нет - скину на мыло. Там более подробно эти вопросы освещены и гораздо проще чем в Шабаде.

Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #23 : 21 Квітень 2012, 19:07:02 »
я раніше рахував і ми СО відстраювали від струмів КЗ а по розрахунку який наведений вище на картинці мені не зрозуміло як вони відстраювали

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #24 : 23 Квітень 2012, 10:44:35 »
Согласен - это не весь расчет, это только его часть. Поэтому если получается - потребуйте весь расчет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю