Автор Тема: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП  (Прочитано 23945 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #45 : 27 Жовтень 2013, 11:19:38 »
boss, я уже находила на формуе и скачивала вашу табличку, но там 2 трансформаторная ТП, а у меня - 1 трансформатор.
Всем огромное спасибо за участие, в понедельник буду еще раз разговаривать с заводом и все уточнять.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #46 : 27 Жовтень 2013, 21:57:05 »
boss,
Quote (selected)
Все остальное - это уже фантазии
опять
Quote (selected)
все достаточно однозначно
?
 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #47 : 28 Жовтень 2013, 11:17:16 »
Искорка, По 10 кВ  расчетный ток трансформатора 1000 кВА с учетом перегруза в 60% получается 88А. Стало быть шины должны пропустить в первую очередь его, а потом уже термика с динамикой.
Поэтому для того чтобы четко быть уверенным что 50х5 пройдет можно подстраховаться следующим образом:
Каким кабелем запитано ТП по 10 кВ? Если ток этого кабеля меньше, чем ток шины 50х5, то все отлично, если нет- то будем разбираться дальше.
По 0,4 кВ - расчетный ток шины должен быть больше чем ток транса максимальном перегрузе. В нашем случае: 1000 кВА Ір (при 60% перегрузе) 2424 А. Спаренные алюминиевые шины 100х10 пропускают 2860 А - все ОК. Для страховки можно еще конечно посчитать термику с динамикой - но это несколько сложный расчет- и его пока опустим.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #48 : 28 Жовтень 2013, 14:48:50 »
с учетом перегруза в 60%
Андрюха РЗА, по моему, допустимый перегруз 40%

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #49 : 28 Жовтень 2013, 16:07:08 »
Для некоторых маслянников возможны варианты и в 60%.  Я взял самый худший случай. ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение нулевой шины в РУ-0,4 кВ ТП
« Reply #50 : 28 Жовтень 2013, 16:34:03 »
Кабели 10 кВ- ЦААБ2л 3х150, допустимый ток- 246 А.
На заводе сказали, что в "Крымнерго" требуют для проходных подстанций брать сечение 6х60, они всегда поэтому так делают.
По поводу перегруза- вводной автомат в РУ-0,4кВ выбран на 1600А, поэтому перегруза 40-60% не должно быть.
 Уже не один год этот завод делает КТП и на 1-трансформаторные 1000 кВА берет шины 100х10, а на 2-трансформаторные КТП- 2х10х100.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю