Произошла трагедия, сгорел частотник (сказали, что потекли конденсаторы). История в следующем.. частотник весел на двигателе приточного вентилятора (приточо-вытяжная установка), двигатель с номиналом 27,5А 15кВт, частотник подобран к движку на 15кВт.. При проверке на холостых (без ремня) движок работал в норме, при 50Гц выдавал 27А, при нагрузке тоже в норме..поначалу, далее, как мне сообщили, начали происходить скачки до 35А (при все тех же 50Гц), и в итоге сгорел. Есть подозрение,что все дело в высоком сопротивлении на выходе, в вентканале, вентканал сразу из установки шел на глушитель и от него в соседний вентканал такой же приточной машины, т.е. нагнетаемый воздух из нашей установки встречался с воздухом из соседней установки..хотя есть байпасная линия, все же подозреваем,что дело в опротивлении воздуха, из-за него двигатель начинал работать с током до 35А и продолжительная работа в таком режиме вызвала сгорание частотника.. я пока не в курсе почему не сработала токовая защита частотника, загадка, может не верно была настроена...а так же не знаю почему не понизили частоту.. Сейчас ждем частотник с ремонта, поставим и вместе с вентиляционщками будем провдить замеры давления в нашей установки, соседней и в обоих сразу.. глянем что да как.. Может кто знает в чем могла быть причина, сталкивался с подобной проблемой?