Автор Тема: Як зробити розрахунок рівнів звукового тиску оповіщувачів  (Прочитано 2474 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як зробити розрахунок рівнів звукового тиску оповіщувачів? Підскажіть

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56
8.4.3   При проведенні акустичних розрахунків приміщень слід користуватись відповідними мето¬дичними вказівками виробника мовленнєвої CO або комп'ютерним моделюванням, що є більш точним та економічно доцільним.
 :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2012, 15:04:40 від rga »

Offline censureee

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 3
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоже немного запутался с расчетами!
rga Как быть с п.8.3.9
При розрахунку рівнів звукового тиску оповіщувачів та гучномовців необхідно враховувати, що різке збільшення рівня звукового тиску більше ніж на 30 дБ порівняно з рівнем постійного шуму навколишнього середовища може привести до раптового та небе-зпечного переляку людей.
Если нужно установить сирену в склад. Склад размером 4м х 4м h2,5м (по п.8.3.10Типові значення рівнів звукового тиску постійного шуму навколишнього середовища для різних приміщень - склади - 35 дБА)
Я понимаю, что уровень звукового давления , на расстоянии до-1м от сирены, должен быть не более 65 дБА ??
При этом, сирена должна быть на 65дБ ?


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline censureee

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 3
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Практически на всех сиренах видел только надпись "мощность не менее 80 дБ", как быть, и что устанавливать?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Начнем с того, что Вы понятия не имеете о реальном уровне шума на Вашем конкретном складе.
2) 35дБ - это, извините, нечто абстактно-приближенное. Можете вписать любое большее значение (под свою ответственность). Или запросить заказчика. У архитекторов шум должен просчитываться.
3) Ставите сирену повыше, и считайте ослабление.

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, время звукового оповещения должно быть более 30 сек. и не менее времени на эвакуацию людей из помещений? Так ли это?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю, откуда Вы взяли это: "более 30 сек."? Но то, что "не менее времени на эвакуацию людей из помещений" - это верно.

НАПБ А01.003-2009 ПРАВИЛА  улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
4.2.1. СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо , что убедился. А "более 30 сек."- ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  п. А.6.6.2

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А "более 30 сек."- ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  п. А.6.6.2
Так это речь о длительности одного речевого сообщения (не менее 30 с - здесь и не более 1 мин - п.3.19 НАПБ А01.003). А повторяться оно должно не менее 15 мин или по времени эвакуации (если, конечно, не перевести систему в режим оповещения через микрофон).

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое человеческое спасибо за детальное пояснение.

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почитайте это, полезно:  http://www.systemsensor.ru/?publications&thems&public=43d47bb066a37

и это http://www.0-1.ru/discuss/?id=13370

Действительно, очень даже полезно.
Одно смущает - в статьях сплошь и рядом сваливают в одну кучу "дБ" и "дБА".
И складывают напрямую, и вычитают, и т.д.
Что, мягко говоря, неправильно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На то голова дана, чтоб тупо не следовать глупостям.  :)
Статья - она ж статья, не норматив, а чье-то личное мнение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю