Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Зделал проект производственного цеха! Поставил эвакуационные светильники и указатели ав. выходов с встроенными аккумуляторами, так как здание III-я категория и ввод только один и не предусмотрено дизеля! Запитал эвакуационные светильники от общей сети освещения (руководствувался пунктом 6.1.25 ПУЕ)Кабель для освещения закладал ВВГнг. Теперь мне пожарник говорит, что нужно эвакуационные светильники запитывать кабелем FLAME X 950 FE 180? ну этим не горящим. Я вот чесно не понимаю зачем так делать когда в светильниках свой аккумулятор и при пожаре или при аварии он будет питаться от этого аккумулятора!!!Вопрос: правильно ли я сделал? И какой аргумент привести если да, и если нет?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ALEKS1986,
ну этим не горящим
таких нет, усё горит. Есть огнестойкие на ХХ мин.
Далее. Встроенные аккумы для работы в автономном режиме. А "эвакоосвещение" должно быть включенным, при чрезвычайной ситуации, от сети. Или доказывайте пожарному, что вся эта Ваша "система" проработает ХХ минут в условиях пожара.
Вообще-то, для лучшего понимания, ответить самому себе на вопрос: зачем нужно "эвакоосвещение", и еще, с каких это пор пожарные вопросы "решает" ПУЭ на все 100?
И поиском пройдитесь, уже не раз баяны рвали.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ALEKS1986, Сделал то правильно, вот только с пожарниками трудно спорить.
какой аргумент привести если да, и если нет?
для начала попросить аргументировать свое замечание (с указанием пунта конкретного документа), хотя до этого они не нисходят. Все вновь написаные правила относятся, в основном к жилью и общественным зданиям, а на производство распространяется исключительно ПУЭ.
Если замена кабеля не сильно повлияет на смету, то проще удовлетворить пожарников. Если же в бюджет не влезаете то при замене кабеля на FLAME X 950 FE 180 эвакуационные светильники с аккамуляторами (а они тоже не дешовые) можно заменить на обыкновенные.
А возможно они просто хотят денег.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
с каких это пор пожарные вопросы "решает" ПУЭ на все 100?
sbal, обычно в пожарных нормах написано что электрику необходимо выполнять согласно требований ПУЭ

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если не секрет- чего курим? Я б тоже затянулся разок.
Читаем, изложенное ниже, осознаем, и попутно - не путать мокрое с пухлым, сиречь ПУЭ и ППБвУ (для сильных током - Правила пож. безопасности в Украине). В Броварах вот такой подход и привел к жертвам, не говоря о сраче.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
 УКРАИНЫ
Защита от пожара
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДБН В.1.1 - 7 – 2002
.........
Нормы распространяются на новое строительство, расширение, реконструкцию, техни-ческое переоснащение, реставрацию, ремонт зданий и помещений различного назначения.
.........
Требования данных Норм являются обязательными для физических и юридических лиц, независимо от их форм собственности и принадлежности, которые осуществляют строительную деятельность на территории Украины.
Настоящие Нормы дополняются и уточняются требованиями пожарной безопасности, которые изложены в других НД, утвержденных или согласованных центральным органом исполнительной власти по вопросам градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и центральным органом государственного пожарного надзора. Требования пожарной безопасности, изложенные в других НД, не должны снижать требова-ния данных Норм.

Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей
.......
7.11 Управление эвакуацией должно осуществляться:
- включением эвакуационного освещения и световых указателей направления эвакуации;

НАПБ А.01.003-2009 ПРАВИЛА устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях
4.2. Технические требования к СО и ее элементов
4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необхо-димого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.4.2.3. Электроснабжение СО осуществляется по І категории надежности согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) от двух независимых источников энергии: основного - от сети переменного тока, резервного - от аккумуляторных батарей и т.п..

И так далее.
В следующий раз в угол ставить буду  :)
« Останнє редагування: 20 Червень 2011, 13:28:18 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.2.3. Электроснабжение СО осуществляется по І категории надежности согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) от двух независимых источников энергии: основного - от сети переменного тока, резервного - от аккумуляторных батарей и т.п..
sbal, у ALEKS1986 эта норма выполнена.
4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необхо-димого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.
Емкость АБ светильников ЭО предпологает работу этих светильников в течение 1 и 3 часов (в зависимости от модели). Ну ни как не вижу требования использовать огнестойкий кабель.
В следующий раз в угол ставить буду
А в угол не надо - нехочу :P
Вообще-то, для лучшего понимания, ответить самому себе на вопрос: зачем нужно "эвакоосвещение"
А нужно ли оно вообще в данном случае? сколько человек одновременно находится в цеху? Не один год проработал на разных заводах и просто уверен уверен что все работники знают на изусть не только пути выхода, но и пути выноса :D. (но это так к слову, чтобы немного позанудствовать :P)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот неслухи.
Я ж спрашиваю, чё курим то?
Пенопласт?
Читаем букварь, если уж по купленной лицензии или, хуже того, без оной, проектируем "управление эвакуацией".
Или ждем, что sbal будет ликбез проводить? Не нанимался, ткнуть носом - другое дело.
Лень - двигатель прогресса?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, без нервов. Просто обьясни в чем не прав. Где требование использовать огнестойкие кабели? С пожарниками спорить сложно, и возможно, проще и дешевле выполнить их требования... Но извини меня, знаю случай, когда они требованли выполнять освещение в ТП огнестойким кабелем, и как после этого относится к ним и их замечаниям.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ALEKS1986 , пожежник має рацію.

Аргумент -- п. 1.28 НАПБ Б.06.004-2007.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тільки переконайся, що це дійсно евакуаційне освітлення, а не освітлення безпеки скажімо.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, без нервов.
да я спокоен, как бык на лугу  :), хотелось курнуть ваше просто, дабы вкурить, как это сильные током спокойно так рассуждают:
просто уверен уверен что

думать совсем не умеем? Или в школе этому не учили, болонский процесс однако.
Аккумы - резерв, кабель - основное.  Жевать дальше?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, Вернусь к началу:
4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необхо-димого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.4.2.3. Электроснабжение СО осуществляется по І категории надежности согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) от двух независимых источников энергии: основного - от сети переменного тока, резервного - от аккумуляторных батарей и т.п..
В режиме "Тревога" функциональность системы вполне обеспечивается аккамуляторными батареями. А при условии того, что сам светильник предполагает работу при прекращении питания (обрыв кабеля) то нафига использовать огнестойкий кабель? чтобы батарейки не испортились?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, доиграешься у меня, спущусь... :D

Лады, вернемся к моменту "сотворения Мира".

1.
то нафига использовать
ссылочку на пунктик нормы какой-нить - в студию.
2.
В режиме "Тревога" функциональность системы вполне обеспечивается аккамуляторными батареями.
нафига вообще кабель? Докажешь пунктиком? ШНобелевка обеспечена.
« Останнє редагування: 20 Червень 2011, 15:00:33 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ссылочку на пунктик нормы какой-нить - в студию.
4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необхо-димого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.
опять же повторюсь невижу требования использовать огнестойкие кабели.
нафига вообще кабель? Докажешь пунктиком?
Аккамулятор обеспечивает работу когда пропадает питание в течении от 1 до 3 часов, во все остальное ремя светильник работает от сети, чем и обеспечивается 1категория электроснабжения.
ШНобелевка обеспечена.
блин, какойто я сегодня споскойный, ну прям как сто удавов - не хамлю никому =-0.
Возможно я и туп как сто подвалов, но sbal, я тоже не увидел ни одной ссылки на то что светильники эвакуационного освещения дожны быть запитаны огнестойким кабелем. :D

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю