попался проект где так показано заземление TN-C-S, как по Вашему верна ли она
« Останнє редагування: 10 Червень 2011, 18:09:23 від erika24 »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #1 : 10 Червень 2011, 18:14:56 »
erika24, прям первый вопрос: шины N и Ре располагаются не в шкафу АВР? Бред ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #2 : 10 Червень 2011, 18:20:06 »
Бред ИМХО.
если шкаф АВР не выступает также в качестве ВРУ

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #3 : 10 Червень 2011, 18:30:44 »
 Обязательно надо показать, что после того как РЕN проводник линии питания пришел на шину РЕ от него идет перемычка на N шину.  Иначе можно подумать, что нейтральная шина сама по себе ???, а ноль будет на РЕ проводнике электрической сети после АВР со всеми выходящими из этого негативными последствиями.
« Останнє редагування: 10 Червень 2011, 18:57:32 від Osenniy »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #4 : 10 Червень 2011, 18:31:21 »
если шкаф АВР не выступает также в качестве ВРУ
*Андрей*, мне всё равно не понятно, почему N и Ре проводники отходящих кабелей присоединяются к шинам N и Ре, не входящим в АВР
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #5 : 10 Червень 2011, 18:31:52 »
как по Вашему верна ли она

З точки зору оформлення -- ні (порушення п. 5.5 ДСТУ Б А.2.4-21-2008).
З точки зору технічної правильності -- ні (немає зв"язку між ГЗШ та РЕ-шиною, забули намалювати перемичку)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #6 : 10 Червень 2011, 18:40:22 »
мне всё равно не понятно, почему N и Ре проводники отходящих кабелей присоединяются к шинам N и Ре, не входящим в АВР
  Насколько я помню, допускается шины N и PE тогда сделать в отдельном боксе, расположенном рядом с шкафом АВР.
  Кстати, проводники PE, отходящие от ГЗШ, можно чтобы входили в состав кабеля, а не прокладывались отдельно. Хотя и так можно (отдельно от кабелей). Лишь бы сопротивление PE проводника было достаточным.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #7 : 10 Червень 2011, 18:51:21 »
Кстати, проводники PE, отходящие от ГЗШ, можно чтобы входили в состав кабеля, а не прокладывались отдельно. Хотя и так можно (отдельно от кабелей)

Якшо точніше, то ось як:

4.2.1.9   Захисні провідники, як правило, повинні бути прокладені спільно з лінійними провідниками або в безпосередній близькості від них. (ДБН В.2.5-27-2006)

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #8 : 10 Червень 2011, 20:42:20 »
шины N и Ре располагаются не в шкафу АВР
ну так придумано
З точки зору оформлення -- ні (порушення п. 5.5 ДСТУ Б А.2.4-21-2008).
З точки зору технічної правильності -- ні (немає зв"язку між ГЗШ та РЕ-шиною, забули намалювати перемичку)
п. 5.4 ДСТУ Б А.2.4-21-2008 -допускается в произвольной форме, со вторым пунктом в точку
вот еще и схема уравниваения
а на заказе написано АВР с изолированной нетралью =-0
« Останнє редагування: 10 Червень 2011, 20:55:47 від erika24 »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #9 : 10 Червень 2011, 20:50:59 »
было общение с руководителем ::) он категорически высказался =-0 что схема проверена-перепроверена beer
а как вы при больших сечениях кабелей поступаете :-[
« Останнє редагування: 10 Червень 2011, 20:53:48 від erika24 »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #10 : 10 Червень 2011, 20:58:42 »
а на щите  :-[

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #11 : 10 Червень 2011, 21:24:15 »
Ваше резюме монтировать эту схему заземления :thumbsup:или :thumbsdown:

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #12 : 10 Червень 2011, 22:51:22 »
А откуда на вашей шине N возьмется эта самая нейтраль (рисунок с АВР)? Ведь эта шина не подключена к нейтрали источника питания.
А чем планируете вести РЕ(ГЗШ) к силовым щитам? Если честно - это галимый способ. Лучше брать пятижильный кабель.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #13 : 11 Червень 2011, 08:41:12 »
*Андрей*, А РЕ до чого приєднана?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вот такая схема заземления
« Reply #14 : 15 Червень 2011, 15:44:56 »
Задам такой еще вопрос: А можно ли PEN проводник разрывать в счетчике? Не будет ли более правильно разделить иего до счетчика и пустить в счетчик N проводник, а PE пустить в обход? Когда-то меня на техучебе учили что PE проводник нельзя разрывать нигде, в том числе и в счетчике.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: