Автор Тема: ОСВЕЩЕНИЕ основного входа и эвакуационного выхода школы  (Прочитано 3580 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DUGINA2

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
подскажите пожалуйста, при проектировании основного входа и эвакуационного выхода школы какие применять светильники и как расчитывать освещение?
« Останнє редагування: 07 Червень 2011, 08:57:21 від NeON2K »

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при проектировании основного входа и эвакуационного выхода
снаружи или внутри выходов?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если
снаружи
(а что-то мне подсказывает, что вопрос именно о наружном освещении, хотя конечно, могу и ошибаться), то никаких особых требований не встречал, кроме просто требования освещения входа, как такового. Любой светильник для наружного освещения. Если же внутри, то вопрос наверно нужно ставить о освещении путей эвакуации и ответ на этот вариант отложим до выяснения того, что же реально надо освещать
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Нормы освещения территорий, прилегающих к общественным зданиям: Подъезды и подходы к корпусам и площадкам   4 Лк, при этом в целом в соответствии с СанПиН максимальная освещенность для  Главных входов: 10 Лк. Наружное освещение и светильники от Световых технологий : http://www.ltcompany.com/catalog.php?id=204 А так на всё Ваша фантазия :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Пани DUGINA2 скорее всего имела виду те светильники, которые ставятся над входними дверями. Если это так, то основное требование к ним, чтоб они были подключены к системе аварийного освещения. и как правило были с лампами накаливания, которые зажигаются при любой  температуре  наружного воздуха и при любом напряжении. В системе аварийного освещения допускается падение напряжения до 10%. Поэтому если хотите выбрать светильник  с люминисцентними лампами для освещения входов, то  надо выбирать исходя из температуры, при которой он зажигается(написано в паспорте или каталоге) и допустимого для него падения напряжения. Расчитывать мощность лампы для входов ИМХО -перебор. ЛН 60Вт вполне достаточно. Но если уж так прикипело-то нормами установлен мин. освещённость для евакуационного освещения-0,5лк, для аварийного для продолжения работ-1лк вне помещений.(п.3.11 ДБН-...23-2003).Как правило управление этими светильниками должно быть автоматическое : по команде реле времени или же от сумеречного реле в зависимости от наружной освещённости. В сети аварийного( безпеки) для продолжения работы)допускается устанавливать местные выключатели. В школе практически все выходы, к которым примыкают проходные помещения  являются эвакуационными, поэтому деление их по принципу-=главный-евакуационный-весьма условно.Но если у Вас в проекте это выделено и подчёркнуто, то скорее всего этот выход обязательно должен быть отмечен светильником "Евакуационний Выход"  с вытикающими последствиями(возможность включение при пожаре, отсутствии електропитания...) Если у Вас сохранился ДБН  в.2.5-23-2003, прочтите пп.3.12; 3,13;3.51(последний абзац),5.13; 5.76; 9.22(этот пункт есть и в ДБН..23-2010);или же перечитайте ДБН на освещение.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю