Автор Тема: Монтаж щита.сечение кабеля.  (Прочитано 2860 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Монтаж щита.сечение кабеля.
« : 04 Травень 2011, 21:48:11 »
Делается монтаж щита.отходящие линии 3х16 мм2.автоматы 32 А.Кабель выбран такой по падению напряжения.Вопрос можно ли монтаж щита производить проводом ПВ-1  10 мм2?интересно получается !!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #1 : 04 Травень 2011, 21:51:49 »
Можно , если он имеет защиту по его допустимому току .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #2 : 05 Травень 2011, 16:35:23 »
По допустимоу току да.А то что сначала 10 мм2 ,а потом 16 мм2-это как то не совсем понятно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #3 : 05 Травень 2011, 16:53:48 »
Допустимый ток для ПВ 10мм2 - 80А, даже с учетом снижающих коэффициентов, все равно будет больше 32А (номинал автомата).Допустимый ток для 3х16 - 75А

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #4 : 06 Травень 2011, 15:18:19 »
По допустимому току все ясно и так- спасибо.Даже можно провод взять и 6 мм2 выдерживает 50 А,И 4 мм2-выдерживает 41 А,так как  автомат 32 А.то защита проходит.Но у меня  отходящии линии 16 мм2(можно было и 10 мм2 но боьшая длина линии).Так вот и возник вопрос ?Предположим коммутацию в щите я сделал проводом  4 мм2.Оно я так понимаю на падение  напряжения не повлияет.Может кто обосновать граммотно.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #5 : 06 Травень 2011, 15:24:13 »
ЕЛЕКТРО, длина в щите проводника несоизмерима мала по сравнению с проводником снаружи, что не влияет на падение напряжения.

nord_07

  • Гість
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #6 : 26 Травень 2011, 17:50:48 »
Ответ кроетси в вопросе.
4 мм2 = 41 А, после автомат 32 А.
При подении напряжения, увеличивается ток, но до каких пределов?


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #7 : 26 Травень 2011, 17:57:09 »
При подении напряжения, увеличивается ток,
=-0 обоснуй

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #8 : 03 Червень 2011, 10:42:06 »
При подении напряжения, увеличивается ток,
=-0 обоснуй
Можно я попробую: P=U*I*cos f.
Следовательно, для того, чтобы выбрать нужную мощность при снижении напряжения, потребуется больший ток. По-моему так. Если ошибаюсь - поправьте.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #9 : 03 Червень 2011, 11:14:29 »
Андрюха РЗА, постоянно только сопротивление прибора, т.е. Р = U2/R, при падении напряжения потребляемая мощность прибора падает, а значит уменьшается и ток. Как пример - при включении достаточно мощного приемника в сети проседает напряжение при этом работающие ЛН светят не так ярко.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #10 : 03 Червень 2011, 14:06:58 »
Это да, но в твоей формуле не участвует ток. Поэтому по U2/R нельзя оценить изменение тока. с другой стороны закон Ома никто не отменял. Короче что-то у меня в пятницу мозг откзавается думать об основах ТОЕ. Если никто не против, продолжим "разбор полетов" в понедельник
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #11 : 06 Червень 2011, 10:06:26 »
Андрюха РЗА, имелось ввиду что потребляемая мощность зависит исключительно от напряжения, которое может колебаться, и сопротивления прибора, которое постоянно. Значение тока тоже зависит от напряжения и сопротивления (закон Ома). Так что при падении напряжения ток в сети увеличиватся не может.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #12 : 07 Червень 2011, 09:40:06 »
ТОгда получается, что раз уменьшается напряжение, то, по закону Ома, уменьшается и ток. (І=U/R) И тогда мощность тоже уменьшается? причем резко (P=U*I*cos f). Если я правильно понимаю.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
« Reply #13 : 07 Червень 2011, 10:03:22 »
Если я правильно понимаю.
Андрюха РЗА, Угу

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.