Автор Тема: Що внедрити щоб зменшити споживання електроенергії  (Прочитано 3398 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значить ситуація така!
 В нас е підстанція на 1000 кВА,    10/0,4 кВ, облік стоїть на підстанції від якої живимся по 10кВ.
 рознести на кожну точку де стоять двигуни буде важко і дорого так як їх чимало, тому вважаю раціональним встановити одну установку на стороні 0,4.
 Може я помиляюсь то поправте.

 
Ви говорите про загальну компенсацію, котра вигідна найменшими затратами по встановленню і вигідна тим, що при цій компенсації найбільший коефіцієнт використання кожної конденсаторної батареї. Загальну компенсацію все ж слід залишити але меншої потужності; для потужних двигунів (потужністю більше 15 кВт) доцільна індивідуальна компенсація, а для груп двигунів з меншою потужністю доцільно ставити установку групової компенсації. Ой, згадав про колишній свій наробіток - у вкладенні це все розписано детальніше...
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
значить стоїть установка але ще 80-х років вона відключенна та і вмикати її щось як кажуть очкую))), думаю краще залучити фахівців щоб встановити сучасну комплектацію. якщо говорити за споживання то в 11 місяці ми спожили активної 73050 кВт а реактивної 78150кВА.
 Доречі може в кого є інформація про гарних фахівців що займаються проектуванням та  встановленням конденсаторних установок повідомте. 
« Останнє редагування: 20 Грудень 2013, 08:40:17 від Лаврентий »

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лаврентий, а у вас є якийсь перелік двигунів та їх потужності?
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лаврентий!
Найдите человека, способного осмотром и  мегаомметром с соблюдением ПТБ ЭП проверить исправность банок старых конденсаторных батарей на 0,4 кВ; с конденсаторными установками выше 1 кВ сложнее, их надо испытать. Убедившись в исправности, включайте! Но они должны работать только тогда, когда работает оборудование; не допускайте генерации реактивки в сеть, она в три раза дороже. Был на одном предприятии в Киевской области по службе. Они пригласили "специалистов" со столицы и те такой лапши энергетику навешали, капец. На коленке просчитал и  включил старые советского производства конденсаторные батареи. Вы же платите очень много энергоснабжающей организации за потребление реактивки.   

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мегаомметром с соблюдением ПТБ ЭП проверить исправность банок
Конденсаторы со встроенными разрядными резисторами мегером не проверить.
А вообще с такими  =-0  данными по реактивке нужно начинать с КУ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.