Автор Тема: Компактное ВРУ для здания II-категории по эл.снабжению  (Прочитано 3937 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vzven

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-то небольшие по габаритам готовые сборки, щиты для ВРУ  здания II-категории по эл.снабжению. Здание - крупная аптека, расчётная мощность на вводе до 30кВт.  В здании небольшая по площади эл. щитовая:1,5Х1,75м, стены ГКЛ. Думаю может самому подобрать оборудование и смонтировать его в встраиваемом щите типа ЩРв (ИЭК). По этому поводу вопрос по схеме щита: думаю просто поставить на вводе щита два отдельных вводных автомата, питающих общую шину будет неправильно. Но не могу найти нормативов по этому поводу.  Думаю может ещё рубильники нужны на каждый ввод  - для видимого разрыва цепи, исключения  включения автоматов разных вводов на общую нагрузку. Но тогда ЩРв не подойдёт. Есть мысли поставить в эл.щитовой, до щита ВРУ, реверсивный рубильник в корпусе (ф-мы АВВ), но штука эта недешёвая, Заказчик вполне может отказаться. Буду рад услышать от вас дельные советы, если кто сможет скиньте пожалуйста типовую схему ВРУ  для здания II-категории по эл.снабжению. Заранее благодарю.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
крупная аптека, расчётная мощность на вводе до 30кВт

эл. щитовая:1,5Х1,75м

Что-нибудь попроще, например это ВРУ, одно из самых распространенных http://www.esnn.ru/catalog/13/57_vru-1-21-10_ptc.html Все уже готово и заморачиваться не нужно.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
реверсивный рубильник в корпусе (ф-мы АВВ),
- выбери лучше socomec, чаще бывает в наличии, СВ Альтера, да и цена может быть меньше.
Малые габариты и малый бюджет плохо совмещаются  :(
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline vzven

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем! Оперативно вы ответили.   :thumbsup:   Обязательно посмотрю это оборудование. 

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По опыту работы : это хранение вакцин и прочих медпрепаратов в надлежащих температурных условиях.Они не смогли по-
лучить I категорию и согласились на II.Будьте осторожны!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проще и дешевле изготовить индивидуальный не серийный щит , на малые мощности подобрать что-то серийное на два ввода туговато .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vzven

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline vzven

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
И всё таки вынужден вернуться к этой теме.  ВРУ1-21-10 вряд ли по-моему подойдёт из-за габаритов. Габариты (ШхВхГ): 800х1700х450мм, т.е. глубина ВРУ+ширина его дверцы= 1250мм, при длине  электрощитовй 1750мм.  Может кто подскажет нормы на минимальные расстояния при компоновке эл. оборудования в эл.щитовых? И ещё вопрос  - если самому комплектовать щит, можно ли обойтись без переключателей (реверсивных рубильников), т.е. можно ли  на каждом из двух вводов кроме автоматов ограничится дополнительной установкой рубильников (или их аналогами - скажем модульными выключателями нагрузки) или нет? Если да, то ставим такие "рубильники" между вводными автоматами и шиной щита? Есть ли какая-нибудь нормативная база на построение схемы и выбор оборудования ВРУ,  для данного случая?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vzven, где то в нормативной литературе были требования к электро помещениям. В них указывалась также и минимальная площадь (точнно не помню но толи 4, толи 6м2)

Offline vzven

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем кто отозвался! :)
Нашёл в ПУЭ: п.4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
Решил взять для ВРУ здания щит, который посоветовал *Андрей*:ВРУ1-21-10. Я так понимаю что в нормы вкладываюсь, если поставлю его в углу у короткой стены.

 