Добрый день. Кто-нибудь может разъяснить ситуаию с тепловым реле перегрузки (Shcneider Tesys K например) и автоматом защиты (Schneider GV2)? Просто наткнулся на такую запись, что цепь реле перегрузки LR2-K защищать автоматом GV2 ( ну т.е. ставить вместе на движок)... а зачем? МОжно поставить автомат защиты и всё, ведь у него есть и защита от короткого замыкания, и на пусковой ток  расчитан, точная настройка тока срабатывания.. ведь тепловое реле это то же самое, ток без защиты от короткого замыкания.. верно я все понимаю?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Понимаете правильно, читаете плохо. В данном предложении от Шнейдера имелась ввиду защита теплового реле для координации типа 1 выключателями GV2-LE, NS80HMA, NS100MA и т.д. то есть автоматами только с расцепителем к.з. без теплового, что нарисовано и написано в каталоге пускорегулирующей аппаратуры
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да,верно,спасибо

 