Автор Тема: Маслоприемние ТМ-630  (Прочитано 2708 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

dilettante

  • Гість
Маслоприемние ТМ-630
« : 30 Травень 2011, 11:34:36 »
Добрый день,
вопрос:
должен ли быть организован маслоприемник в отдельно стоящей ТП для трансформатора ТМ-630кВА (вес масла 430кг )?
Quote (selected)
ПУЕ . 4.2.95. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах силовых трансформаторов, масляных выключателей и других маслонаполнеиных аппаратов с массой масла либо другого
экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже должен выполняться порог или пандус для удержания полного объема жидкости.
При массе масла либо негорючего экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке более 600 кг необходимо устраивать приемник жидкости
получается что не нужен ?


Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемние ТМ-630
« Reply #1 : 30 Травень 2011, 19:56:26 »
а ТП проектируется с перспективой развития мощности до 1000 кВА? Если да то лучше предусмотреть

Offline sheff_26

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемние ТМ-630
« Reply #2 : 30 Травень 2011, 23:05:01 »
В типових проектах на ЗТП потужністю до 630 кВА і включно маслоприймальних приямків не передбачено... і по факту їх теж не роблять для таких трансформаторів

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемние ТМ-630
« Reply #3 : 02 Червень 2011, 14:08:30 »
Киевэнерго требует, чтобы и размеры камер были как под 1000 кВА, и маслоприемники под них обустраивать - опять же под "перспективу". насколько правомочны подобные требования - большой вопрос.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю