Re: Помещения категории "В"
« Reply #15 : 16 Червень 2011, 10:49:24 »
Посчитать расчетное давление взрыва ,то можно по НПБ 105-95 например, но меры на случай аварии нужно предусмотреть: аварийная вентиляция с соответствующими трубопроводами под потолком , подобно аккумуляторной, а светильники и электрооборудование взрывозащищенное использовать прийдется. Вот как раз проект реконструкции крутиться, реконструкция систем электроснабжения, из-за того,что аккумуляторная по факту находиться по среди здания( проект делался в 60-тые годы) пришлось применять аккумуляторы с рекомбинацией и через расчет понижать категорию помещения ,что бы по архитектуре не делать вышибные поверхности,но все меры по разделу ОВ были выдержаны в соответствии с ПУЭ ,новых документов нет. А мы соответственно,опять же в соотвествии с ПУЭ применяли взрывозащищенное эл .оборудование ....

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #16 : 16 Червень 2011, 12:22:59 »
Как на мой вкус, лучше не рисковать.
подписываюсь. Советую посмотреть ролики как на Фукусиме коробочки на Марс стартовали, водород однако.

Совет: читаем с карандашем НАПБ Б.03.002-2007 "Нормы определения категорий помещений, зданий и наруж-ных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (украинский), не зря водород "особняком". Ну и есно физику вспомнить надобно.

А всякие там "если..., а что будет..., на ваш взгляд..." - в топку, на кофейной гуще гадаем? Вчера в Броварах тоже думали-гадали, о физике, ни когда проектировали, ни когда строили, не думали. Одни бабосы в бошках, вот и получили.... бабосы в "-"се.

Посчитать расчетное давление взрыва ,то можно по НПБ 105-95 например
откуда такой взялся? Совсем в голове кашка? НПБ 105-95 в России уже заменен СП 9 (9 - на память).
« Останнє редагування: 16 Червень 2011, 12:30:19 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #17 : 16 Червень 2011, 14:41:54 »
Объект был по России. Расчет ,то остался такой же, что и в  НПБ 105-95 , а заменен на СП 12.13130.2009 " Определение категорий помещений ,зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"  и кстати он же не от такой же и в НАПБ Б.03.002-2007 "Нормы определения категорий помещений, зданий и наруж-ных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (украинский), ну если уж так хочеться )))
« Останнє редагування: 16 Червень 2011, 15:13:59 від stan »

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #18 : 16 Червень 2011, 15:08:01 »
Ну и причем здесь Бровары? http://life.comments.ua/2011/06/15/264836/pozhar-skladah-brovarah.html    http://www.interfax.com.ua/rus/main/71416/ К проекту отношения нет вообще, техники безопасности хромала у строителей ..........
« Останнє редагування: 16 Червень 2011, 15:10:03 від stan »

filipjev

  • Гість
Re: Помещения категории "В"
« Reply #19 : 16 Червень 2011, 20:15:49 »
Спасибо, Все понятно! Тут только взрывоопасной категории помещения можно избежать расчетом и все.......Зона все равно будет, хоть засчитайся...........Это ведь тоже реконструкция .......цех старый...электрообоудование в обычном исполнении , заказчик не хочет конечно же покупать во взровозащищенном.........но никуда не денешься, лучше действительно не рисковать наверное, хотя столько лет работал участок ...и ни че!!!!!!  =-0

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #20 : 16 Червень 2011, 22:17:09 »
Согласен. Но если нужно приводить к нормам то как вариант. Кстати щиты можна вынести в другое помещение если по категории не проходят явно дешевле будет чем в исполнении ЕХ.  :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #21 : 17 Червень 2011, 09:35:54 »
Кстати щиты можна вынести в другое помещение если по категории не проходят явно дешевле будет чем в исполнении ЕХ.
Зона взрывоопасна только в верхних 25% объема. Откуда там щиты? Светильники, пожарка. Если техпроцесс позволяет производственное оборудование смонтировать в нижних 75% объема, то можно отделаться легким испугом.  :)

filip

  • Гість
Re: Помещения категории "В"
« Reply #22 : 03 Липень 2011, 22:10:25 »
Уважаемые коллеги! Электоропомещение где присутствуют  разного рода кабели и провода, происходит сбор информации, обработка её на компьютерах и т.д. электрики - проектировщики классифицируют как не пожароопасное , т.е. вместо класса по ПУЭ ставят прочерк, руководствуясь при этом РД 34.03.350-98 ......и обосновывают это тем что , щиты не могут поставить в соответствующем исполнении , потому что таких нет, а если и есть то на порядок дороже......да и вводы и выводы соответственно надо все защищать  .....нецелесообразно , к тому же компьтеров и прочей оргтехники предусмотренной в этом помещении в пожароопаном исполнении все равно не бывает....скажите пожалуйста , правильно ли это на ваш взгляд?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #23 : 04 Липень 2011, 09:25:00 »
filip, обоснование неверное.
1) Нельзя снижать класс пожароопасности на основании того, что "нет такого оборудования".
2) Документ РАО ЕЭС 98-го года для Украины негоден. По энергетическим предприятиям есть другие документы.
Например,
НАПБ В 01.034-2005/111 ППБ  в компаниях, на преприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины,
НАПБ 05.028-2000 Инструкция по проетированию противопож. защиты энерг.предприятий Мин. топлива и  энергетики Украины,
ГКД 34.03.105-99 (НАПБ 06.015-99) Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием  категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности (к слову, есть в томе 15 сборника "Пожарная безопасность")
3) Возможно, для электрощитовых там указана категоря Д (до сих пор не понимаю почему так было, но в старых перечнях это так). Но у Вас, судя по описанию, не электрощитовая, а коммутационная. Поэтому ищите такой тип помещения.

Да, п.2 верен для Украины. Если Вы работаете в России, то для Вас - 1) и 3)
« Останнє редагування: 04 Липень 2011, 09:38:53 від rga »

filip

  • Гість
Re: Помещения категории "В"
« Reply #24 : 06 Липень 2011, 18:51:36 »
rga, спасибо! Я как пожарник это понимаю, да вот с электриками проблема. Вот например такой же пример: Гальванические участки всегда относили к категории "Д", соответственно исполнение электрооборудования - обычное , а последнее время гальванические ванны стали делать из стеклопластика....получается категория "В..." , следовательно возникает пожароопасная зона класса П-IIа......Но по технологии там находятся открытые контакты и не возможно пожаробезопаное исполнение электрооборудования.....как вот тут быть? Трансформаторы тоже делаются в  открытытом исполнении, а пожарная нагрузка ведь присутствует .....ответа пока нет!!!!! :(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #25 : 06 Липень 2011, 20:23:58 »
filip, категория "В" - это когда "обращаются" и(или) "хранятся" горючие вещества, а в данном случае это оборудование. По анологии к какой категории относятся офисные помещения? Ведь там стоят столы и шкафы из ДСП в них находится (хранится) бумажная документация плюс розетки и светильники из ПВХ, не глворя уже о компах, но тем не мение офисы не относятся к пожароопасным помещениям.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #26 : 07 Липень 2011, 13:51:22 »
Но по технологии там находятся открытые контакты и не возможно пожаробезопаное исполнение электрооборудования.....как вот тут быть?
Согласование отклонений от норм и компенсирующие мероприятия типа тушения.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #27 : 15 Липень 2011, 16:06:49 »
Сугор, опять курим что-то крепкое? :)
Гражданское не категорируется, в ДБН-ах прописано все требования.
Другое дело производственное.
filip, а подсчитать "пож.нагрузку"? Возможно и "Д" будет.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Алекс01

  • Гість
Re: Помещения категории "В"
« Reply #28 : 14 Серпень 2011, 21:56:58 »
Скажите пожалуйста, нужно ли защищать АУПСигнализацией помещение категории "Г" (Термический участок) со взрывоопасной зоной в верхней части помещения (применяется водород для термических печей)?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения категории "В"
« Reply #29 : 14 Серпень 2011, 22:29:19 »
Гражданское не категорируется, в ДБН-ах прописано все требования.
sbal, а с этого места попрошу по подробне, где написано, что в общественных зданиях нет категорийных помещений?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю