Автор Тема: Автомат защиты и 1-3х фазный двигатель  (Прочитано 7041 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Помогите, люди, добрым советом. Делаю универсальный шкаф, вешаю три фазы на автомат защиты Schneider GV2 и вывожу их на клеммы, далее на клеммы двигатель трехфазный и все ОК. Но вот можно ли подключить однофазный двигатель на одну из фаз ну и нейтраль.. вроде должен будет сработать автомат защиты (перекос фаз) и отключить.. можно ли как-то сделать схемку чтоб была универсальной и для 1-но и для 3-х фазных движков..?
« Останнє редагування: 03 Травень 2011, 15:09:29 від VitaliyLi »

ЕЛЕКТРО

  • Гість
 VitaliyLi  а с клем что сразу на двигатель?или какая то есть схема управления-должна быть обязательно.Я бы сделал так вводной автомат 3-х фазний ,(расчитанный на ваши два двигателя)потом один 3-х фазний автомат на 3-х ф.двигатель и один 1-но фазний автомат на 1-нофазний двигатель.А желательно схему управления  ,пускатели,тепловое реле,двигатель.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а с клем что сразу на двигатель?или какая то есть схема управления-должна быть обязательно.
ЕЛЕКТРО, там после автомата контактор стоит.
« Останнє редагування: 03 Травень 2011, 19:38:22 від andery »

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разумеется управление есть,стоит контактор.. автоматический выключатель ставить не резон,он рассчитывается не так точно по току как автомат защиты,теплозащита у автомата получается лучше. А кстати насчет тепло реле, есть ли какие у Schneider'а? Я чет глянул, они я так понимаю ставятся на движок? Ставить несколько автоматов слишком дорого) реле тока после автоматического выключателя тож дороговато выйдет... я пока придумал добавить еще 6 клемм, с шин три фазы идт на первые три клеммы, далее ставлю как мне над перемычки на следующие три клеммы и из них веду во вход автомата защиты..ну и из автомата веду на последние три клеммы..) если ставлю 3х фазный движок,то перемычки ставлю одним способом,если 1нофазный, то другим...

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
вводной автомат 3-х фазний ,(расчитанный на ваши два двигателя)потом один 3-х фазний автомат на 3-х ф.двигатель и один 1-но фазний автомат на 1-нофазний двигатель

Хотя ставить 2 автомата для 1но и 3х фазных эт можно.. спасибо, продумаю..

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть ли какие у Schneider'а?
Я тоже искал у них и не нашел.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: VitaliyLi от 03 Май 2011, 21:48:02

    есть ли какие у Schneider'а?

Я тоже искал у них и не нашел.

А спросить?  ::) http://eom.com.ua/index.php/board,40.0.html

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тепловые реле защиты у Шнейдеров конечно есть, называются LR2-K и т.п. в серииTeSyS в каталоге пускорегулирующей аппаратуры.
Чтобы автомат защиты двигателя защищал однофазный двигатель провод фазы должен порследовательно пройти по всем трем фазам автомата (цепочка), а ноль пускают мимо автомата ну и номинал тока соответственно
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чтобы автомат защиты двигателя защищал однофазный двигатель провод фазы должен порследовательно пройти по всем трем фазам автомата
Вариант не с дешевых , но делать можно . Пример во вложении .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну последовательное подключение фазы к автомату эт понятно.. (кста,зачем контактор на фазе и нейтрале, когда можно прост на фазу?) дороговато канеш ставить автомат на однофазный движок и трехфазный... два автомата в универсальном шкафу..не экономно, да и один автомат всегда будет без толку висеть..

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тепловые реле защиты у Шнейдеров конечно есть, называются LR2-K и т.п. в серииTeSyS

А скажите мне, пожалуйста, я не имел дел с тепловыми реле пока еще..) их же ведь ставить на сам двигатель над? или как? Там вот у них какие-то сверху 'палки' торчат..)

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
их же ведь ставить на сам двигатель над? или как? Там вот у них какие-то сверху 'палки' торчат..)
Такого типа реле подключаются к выходу контактора, а снизу цепляется движок. При заказе сначала определись с совместимостью контактора и ТР, а то "палки" не влезут ;)
И ещё не забывай о мощностях 3ф и 1ф движков, универсальных автоматов нет))) Если ток двигла будет оч. меньше тока уставок, то зачем на них ваще тратиться.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.