Автор Тема: Проводка в металевому лотку  (Прочитано 3785 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 168
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підкажіть будь-ласка як позначати на кресленнях металевий лоток якщо на різних ділянках кабельної траси (в середині торгового цкентру) змінюється його переріз або тип (або взагалі закінчується лоток і проводка йде наприклад по будівельним конструкціям). Як саме позначаються ці участки. Скиньте приклад якщо хтось таке робив.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #1 : 18 Квітень 2011, 11:37:10 »
як позначати на кресленнях металевий лоток якщо на різних ділянках кабельної траси (в середині торгового цкентру) змінюється його переріз або тип
Отдельный чертеж с привязками и размерами. Удобно делать спецификацию да и мотажникам нужно.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #2 : 18 Квітень 2011, 11:44:11 »
Если помещение насыщенный лотками  всегда делаем отдельный чертеж
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 168
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #3 : 18 Квітень 2011, 11:46:16 »
Скиньте якщо можна креслення для прикладу (я такого ще не робив)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #4 : 18 Квітень 2011, 11:51:38 »
Я показую так як вказано у вкладені . На виносках вказані позиції лотків по специфікації обладнання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 168
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #5 : 18 Квітень 2011, 12:13:30 »
А таке ще питання: хтось пише вточках типи лотків (наприклад на кресленні розтавляються точки А В С D і пишеться примітка - між точками А-В виконати прокладання кабелів в лотку тип .....)? Я десь таке бачив, а де не пам'ятаю. І як показати що лоток скінчився?

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #6 : 18 Квітень 2011, 12:43:15 »
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=427
посмотри может поможет
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline ElecVit1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #7 : 18 Квітень 2011, 22:40:11 »
Если в кабельной трассе присутствует несколько лотков (коробов или полок), то лучше выполнять разрезы участков трассы, на которых показывается раскладка кабелей, позиционируются кабеленесущие конструкции.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #8 : 19 Квітень 2011, 12:46:04 »
Делал у себя так, как в прикрепленных файлах. На планах (файл 1) рядом со значком лотка ] писал, например, Т213/100. Первая цифра - участок трассы, вторая - ширина лотка. В местах изменения ширины лотка проставлял следующий лоток (например, 214/50). В кабельном журнале (файл 2) проставлял лотки трассы в той очередности как они идут. Таким способом легко проследить каждую кабельную линию. Объект смонтирован и сдан.

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #9 : 28 Квітень 2011, 12:48:50 »
может у меня и немного по-простому, зато все понятно без спецификации)  :)
и вопросов никаких на согласованиях не возникало...
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 168
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #10 : 28 Квітень 2011, 15:19:58 »
может у меня и немного по-простому, зато все понятно без спецификации)  :)
и вопросов никаких на согласованиях не возникало...
:D А де проводка в металевому лотку?

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #11 : 28 Квітень 2011, 15:33:28 »
ну там в металлической трубе, просто в лотке можно так же подписывать  :)
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #12 : 28 Квітень 2011, 16:12:24 »
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=427
посмотри может поможет

мадо, Красиво. Только желательно указывать размеры (привязки к колонам, длину лотков) и хотя бы текстом расстояние между подвесами. На разрезе В-В лучще было бы использовать консоли (правда дороже)
Torro, Если честно, то не совсем понятно. Очень длинные обозначения линий. А вообще есть нормы оформления рабочей документации.
« Останнє редагування: 28 Квітень 2011, 16:15:39 від Сугор »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 168
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #13 : 28 Квітень 2011, 16:25:32 »
А вообще есть нормы оформления рабочей документации.
А можна ссилку де про таке натисано?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в металевому лотку
« Reply #14 : 28 Квітень 2011, 16:35:32 »
Очень длинные обозначения линий.
В смысле? Это типа "В022033"? Так для америкосов делали, в ТХ оно тоже так проходит, а потому, чтоб не создавать путаницу я так и оставлял название оборудования.
А вообще есть нормы оформления рабочей документации.
Что не так?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: