Автор Тема: Аварийные светильники с л.н.  (Прочитано 5665 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийные светильники с л.н.
« Reply #15 : 18 Квітень 2011, 12:33:02 »
А как насчет светодидных светильников со встроенными аккумуляторами?

Я не против. Проблема в том что их нет в наличии в Николаеве как мне сказали монтажники. А если заказывать - то долго ждать. К тому же цена.
Вы думаете, что светильник предотвратит падение? что совсем никаких ограждений нет?

Конечно предотватит. Спускаться в потемках или при освещении хоть и минимальном. Просто раньше в проектах я всегда применял http://www.laborant.ru/eltech/09/0/6/01-00.htm
Щас проблема - их нет в наличии

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийные светильники с л.н.
« Reply #16 : 18 Квітень 2011, 13:20:27 »
ПУЭ 6.1.21
Quote (selected)
Питание светильников аварийного освещения в производственных и  общественных зданиях и на открытых пространствах должно быть независимым от питания светильников рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание или сооружение от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от вводного распределительного устройства.

ДБН В.2.5-28-2006
Quote (selected)
4.74. Евакуаційне освітлення в приміщеннях або в місцях виконання робіт поза будинками слід передбачати:
         - у місцях, небезпечних для проходу людей;
         - у проходах і на сходах, які використовуються для евакуації людей, при чисельності евакуйованих понад 50 чоловік;
         - по основних проходах виробничих приміщень, в яких працює понад 50 чоловік;
         - на сходових клітках житлових будинків заввишки 6 поверхів і більше;
         - у виробничих приміщеннях з постійно працюючими в них людьми, де вихід людей із приміщення при аварійному відключенні нормального освітлення пов'язаний з небезпекою травмування при продовженні роботи виробничого устаткування;
        - у приміщеннях громадських і допоміжних будинків промислових підприємств, якщо в приміщенні можуть перебувати одночасно понад 100 чоловік;
        - у виробничих приміщеннях без природного світла.
4.77
...
Покажчики виходів можуть бути:
        - світловими, з вбудованими в них джерелами світла, що приєднуються до мережі аварійного освітлення;
        - світловими, з вбудованими в них джерелами світла і автономними джерелами живлення на проміжок роботи не менше 1 год;
        - не світловими (без джерел світла) за умови, що позначення виходу (напис, знак тощо) освітлюється світильниками аварійного освітлення.

Еще раз спрошу:
1. Вы уверены, что совсем нет ограждений? Что совсем =-0, а какже техника безопасности?
2. Какое количество людей там будет находится постоянно?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийные светильники с л.н.
« Reply #17 : 18 Квітень 2011, 13:34:58 »
1. В качестве ограждения стальная полоса на уровне 1,5м от пола
2. Постоянно там никто не находится. Туда поднимаются только для обслуживания и ремонта 1 человек.
а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от вводного распределительного устройства.
Получается если 3-я категория то  можно сделать щит аварийного освещения и запитать его от вводного щита и без всяких аккумуляторов ? Я так просто никогда не делал.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийные светильники с л.н.
« Reply #18 : 18 Квітень 2011, 14:23:23 »
Получается если 3-я категория то  можно сделать щит аварийного освещения и запитать его от вводного щита и без всяких аккумуляторов ?
угу

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю