Автор Тема: JE-H(St)H J-Y(St)Y (N)HXH со склада в Киеве. Доставка.Сертификат МЧС.  (Прочитано 3661 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ТОВ"ТК"Рассвет"
Адрес:03680 пер.Радищева 3, оф.305,320 3-ий этаж
Email:rassvettk@gmail.com ; www.rassvettd.com.ua

Сизый Евгений Сергеевич
 Т/ф: (044)361-98-13
 Моб.+38-066-96-66-575

Кабель пожарной сигнализации J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 Предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов в телекоммуникационных сетях, для фиксированной прокладки на и под штукатуркой, внутри сухих и влажных помещений, а также вне помещений. Через определенные промежутки на оболочке кабеля нанесено обозначение - (кабель пожарной сигнализации), поэтому он особенно подходит для установки в современных системах пожарной сигнализации.
FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 0,6/1 kV FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 0,6/1 kV
Огнестойкие безгалогенные кабели предназначены для систем передачи электроэнергии в стационарных установках, а также для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратов, сборок электрических распределительных приборов для электросетей с номинальным напряжением до 0,6/1,0 кВ.
Кабели обеспечивают передачу электрической энергии, сигналов контроля и управления к электрооборудованию, функционирование которого в условиях пожара обязательно для проведения спасательных работ.
Применяются на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности для одиночного и проложенного пучками кабеля в помещениях, туннелях, лотках, трубах, гибких рукавах при отсутствии опасности механических повреждений.
Описание
Кабель огнестойкий (N)HXH FE180/E30 2x1,5

Кабель NHXH FE 180 / E30: технические характеристики
не содержащий галогенов кабель с улучшенными характеристиками пожаробезопасности согласно DIN VDE 0266
Сохранность изоляции в течение 180 минут согласно DIN VDE 0472 часть 814
Сохранение работоспособности в течение 30 минут согласно DIN VDE 4102 часть 12
Температурный диапазон -30°C до + 70°C
допустимая производственная температура на кабеле +90°C
Номинальное напряжение U0/U 0,6/1 кВ
Испытательное напряжение 4000 В
Минимальный радиус изгиба около 15 x кабель D
Устойчивость к излучению до 200 x 106 кДж/кг (до 200 Мрад)

Кабель NHXH FE 180 / E30: преимущества
без галогенов, не выделяет коррозионные и токсические газы
трудновоспламеняема
кабель облодает свойством самопогашения, препятствует распространению пламени
не способствует распространению огня, поэтому безопасна при пожаре
незначительное выделение дымовых газов, поэтому при пожаре не создает условий, препятствующих эвакуации и тушению огня
не ядовит
не может самовоспламениться
Сохраняет работоспособность при повышенной токовой нагрузке
Кабель NHXH FE 180 / E30: применение

Кабель используются в тех областях, где в связи с высокой концентрацией имущества в случае пожара необходимо минимизировать человеческие и материальные потери, напр., в промышленных установках, коммунальном оборудовании, гостиницах, аэропортах, железных дорогах, больницах и поликлиниках (DIN VDE 0107), универмагах, помещениях, отведенных для электронной обработки информации, театрах, кинотеатрах, высотных зданиях, в местах массового скопления людей, школах и т.п. (DIN VDE 0108), в горнодобывающей промышленности, на морских буровых установках, технике, предназначенной для регулировки уличного движения, в установках аварийного электроснабжения и системах сигнализации.

Кабель предназначен для фиксированной проводки в сухих, влажных и очень влажных помещениях снаружи, в штукатурке и под штукатуркой, а также для проводки в бетоне и в каменной кладке. Этот кабель также могут быть проложены в трубах на открытом воздухе или в земле. Кроме того, имеют силу стандарты DIN VDE 0298 часть 1 и 2. Допустима также прокладка в трубе, если возможно обеспечить отсутствие в ней воды. FE 180: Сохранность изоляции в течение 180 минут. Испытаны согласно DIN VDE 0472 часть 814 = IEC 60331. Сохранность изоляции при непосредственном воздействии пламени, время испытания 180 минут. E 30: Сохранение работоспособности электрических кабельных сетей не менее 30 минут, соответствие стандартам противопожарной безопасности (приложение 1 к DIN VDE 0108 часть 1).

Кабель испытан в соответствии с DIN 4102 часть 12. необходимо обеспечить работу кабеля в течение 30 минут для того, чтобы иметь возможность эвакуировать людей или животных из горящих помещений. Обеспечивает 30 минут бесперебойной работы в системах пожарной сигнализации, в системах аварийного освещения, лифтах с эвакуационным включением, за исключением кабелей, находящихся в лифтовых шахтах и в помещениях, в которых расположены приводные механизмы.

ТОВ"ТК"Рассвет"
Адрес:03680 пер.Радищева 3, оф.305,320 3-ий этаж
Email:rassvettk@gmail.com ; www.rassvettd.com.ua

Сизый Евгений Сергеевич
 Т/ф: (044)361-98-13
 Моб.+38-066-96-66-575

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю