Кто-то же его писал, что-то думал.
Firetuf, по мне затосковал?
Проще спросить: какой частью организма думал?
"лотки, коробы, шахты = места"..., каково?
Сразу скажу, думали-писали не русские - 100%.
Они думали, что написали
Вот и интересно, на каком языке они думали?
А русским предлагают теперь перевести...
Вот еще перл:
8.7
Требования к аварийному освещению и указателям направления эвакуации8.7.1 Аварийное освещение эвакуации предназначено для того, чтобы дать людям воз-можность покинуть опасное место и создать необходимые условия видимости и ориентации на путях эвакуации и обеспечить легкий поиск средств безопасности и пожаротушения.
8.7.2 Аварийное освещение эвакуации должно быть стационарно установлено, осве-щать зону пола и иметь ударопрочный корпус.
8.7.3 Аварийное освещение эвакуации должно создавать на полу главных проходов и на лестницах 0,5лк.
8.7.4 Аварийное освещение эвакуации при отключении основного источника электро-питания должно работать не менее 60 мин от резервного источника.
8.7.5 Требования к устройству аварийного освещения эвакуации необходимо устанав-ливать согласно требованиям ДБН В.2.5-23 и ДБН В.2.5-28.
Указатели световые и освещение - разные разницы.
Однако про освещение 5 подпунктов, а про указатели?