Наткнулся вот:
Таблица В.2 - Помещения в зданиях и сооружениях разного назначения
1.6 Помещения ввода кабелей, кабельные шахты, кабельные подвалы, туннели, этажи, разме-щенные внутри и вне зданий
При пожарной нагрузке менее 180 МДж/м2 - СПС
При пожарной нагрузке более 180 МДж/м2 - АСПТ
Кто хоть раз разбирался и проводил расчет по НАПБ Б.03.002-2007 знают, что, упрощенно говоря, 10 кг пожнагрузки на полу - кат. Д;
те же 10 кг под потолком - кат. В.
Опять же уже упоминаемый на форуме пункт:
4.17.3 Кабели питания, управления, которые обеспечивают функционирование систе-мы пожаротушения, или проложены транзитом через помещения с пожарной нагрузкой более 25 мДж/м2,....
ДБН - документ? МДж - мегаджоуль; мДж - миллиджоуль. Вот откуда ростут рога требований/замечаний на тему "шлейфы - только кабелями с "30 мин". Так, что забываем про "обычный" кабло, только с "30 мин".
Отсюда, в дополнение к моим постам выше, для выполнения надежности - кольцевой шлейф кабелем "30 мин" + изоляторы мин 1 шт. на помещение, а по максимуму - в каждой базе ИП.
Маразм крепчал..., смеркалось.
Натравить заказчиков на афтаров, что-ли... в суд, кто там глава "Союза" работодателей?