Автор Тема: Обсуждение ДБН В. 2.5-56-2010 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ"  (Прочитано 84366 раз)

0 Користувачів і 4 Гостей дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, а что такое это эвакуационное освещение...?
ДБН В.2.5-28-2006 "Естественное и искусственное освещение". Там все подробно.
Що цікаво, то чисто формально таких вимог щодо вогнестійких коробок раніше не було. Колись вже обговорювали це питання.
Ну, есть еще в ДБН В.2.5-23:
и) средства крепления и поддержки элементов систем электрической и оптической проводки должны быть стойкими к горению (распространению пламени);
Не огнестойкость, но хотя бы  :)

И:
ДБН В.1.2-7-2008 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА"
6.3.1.4 Вироби, які розташовуються в комунікаціях 
6.3.1.4.6 Системи протипожежного захисту електричних та оптичних кабелів, кабельної арматури та кабельних ліній 
Ці системи призначені для забезпечення надійного постачання енергії від джерела живлення до систем безпеки. 
Для цього електричні та оптичні кабелі захищають від вогню ззовні або використовують електричні та оптичні кабелі із власною вогнестійкістю. Вимоги, що висуваються до кабелів, також відносяться до систем їх утримування / підвішування. 

В принципе, какая будет коробка, все равно. Главное - поддержать целостность и работоспособность кабельной линии. А это достигается тем, что колодки делают из негорючего материала, коробки делают металлическими (а то расплавится, отвалится от стены и кабель просто "порвется" в месте соединения под собственной тяжестью) и крепят их металлическими дюбелями к негорючей стене (из тех же соображений).
Если сделать крепеж к стене, например, через колодку, то и пластиковый корпус сойдет (что реализовано в WKE). В общем, главное - результат. :)
« Останнє редагування: 28 Липень 2011, 13:41:11 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, кто на выставке не видел, в архиве фотографии БКП

Offline SpaceMAN

  • **
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 45
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лично я понимаю данную таблицу 6.3 следующим образом. Дополнительный извещатель необходимо устанавливать тогда, когда:
1) и длина, и ширина превышают указанные параметры,
2) когда превышение идет по одному из параметров (длина или ширина) и одновременно превышение по площади.
Поэтому, если все три параметра превышены, то дополнительный извещатель надо ставить.
Вероятно, так 
вот бы еще узнать как пожарные это понимают :D

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, где Вы ранее были?  :)

Ниже выкопировка из ДБН В.2.5-28-2006 на тему "эвакуационное освещение"
Spoiler (click to show/hide)

Короче: Эвакуационное освещение - освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения.

Все остальное отписано мною в постах ранее.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline SpaceMAN

  • **
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 45
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и состоит из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями
тогда муфты Е30 надо, их, наверное, еще сложнее найти

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот бы еще узнать как пожарные это понимают
Из своего жизненного опыта, ИМХО:
Мудрый пожарный (есть такие) ответит: считать скорость заполнения дымом.
Умный - "может еще и проект заделать?"
Остальные - "... лесом".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот бы еще узнать как пожарные это понимают
Воообще-то, написано:
"в залежності від значень довжини l, ширини b та площі F, що перевищує вказані в таблиці 6.3 значення".
Не написано ведь - "один из параметров ..." или "два из..."? Значит - ВСЕ.
Первый мой пост, скорее, ошибочен.  :)
« Останнє редагування: 28 Липень 2011, 15:39:34 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Короче: Эвакуационное освещение - освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения.
Все остальное отписано мною в постах ранее.
Я не пойму, что Вы пытаетесь до нас донести?
Что эвакуационное освещение не надо огнестойкими кабелями делать?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga,наверно правильнее: "строго не нормируется".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga,наверно правильнее: "строго не нормируется".
Кабельные линии? См. пост 118 O.S. Нормируются и прямым текстом. Е30.
Коробки? А как иначе поддержать работоспособность системы эвакуационного освещения? Разве что без коробок обходиться. Тогда муфты должны быть Е30. Без сращивания все равно не обойтись.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, да-да, подзабыл-завелся. Каюсь  :) В "той" длинной" дискуссии о лицензировании и светильниках с аккумами речь в основном шла. А коробки БКП на 220 нужное дело.
Я ж и посетовал, где Вы раньше были.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда муфты Е30 надо, их, наверное, еще сложнее найти
- пока, насколько мне известно, ни одной такой муфты сертифицированной на Украине нету. Испытание просто упирается в цену вопроса, да и муфта не дешевое удовольствие.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
"6.2.20 Резерв ємності приймально-контрольних приладів, або кільцевих шлейфів пожежної сигналізації для  систем з адресованими компонентами повинен бути не менше ніж 10 %."

Резерв ёмкости ППК это понятно , количество шлейфов.
А резерв емкости кольцевых шлейфов – имеется в виду, что в каждом ШС адресной системы должен быть резерв 10% адресов?
Проектировщик  сам выбирает, какой резерв делать: шлейфов ППК или адресов в ШС?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А резерв емкости кольцевых шлейфов – имеется в виду, что в каждом ШС адресной системы должен быть резерв 10% адресов?
Да.
Проектировщик  сам выбирает, какой резерв делать: шлейфов ППК или адресов в ШС?
Для б/а системы резервируются ШС, для адресной - адреса в ШС.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Для б/а системы резервируются ШС, для адресной - адреса в ШС

Я так тоже решила. Но ведь четко не указано для безадресных - ШС, для адресных - адреса. А вдруг разработчики ДБН имели ввиду что-то другое...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю