Firetuf, вот как раз пытаюсь осознавать ЕН54-14 и ДБН -56-. В процессе.

1) Насчет 30 мин. Посмотрите внимательней. Везде звучит: НЕ МЕНЕЕ ХХ мин. или "протягом нориативного часу" или что-то подобное (ДБН 56 - 4.17, 4.17.1-4.17.4, ЕН54-14 - А.6.11.2). А "нормативний час" как раз и определяется другими документами.
2) с кольцевыми ШС, на мой взгляд, не все так просто. Как он звучит?
"Велике полум’я в окремому
незахищеному відсіку імовірніше може бути причиною багаторазових несправностей у кабелі будь-якого
незахищеного шлейфа, який проходить через цей відсік. Якщо несправності в результаті такої пожежі призведуть до: ...
то кабелі шлейфів
у межах цього відсіку повинні бути захищені відповідним чином, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість в умовах впливу вогню та під час пожежегасіння
протягом визначеного періоду або 30 хв — те значення, що буде більше."
Что понимается под "незащищенным отсеком"? Там где нет АПС? А если есть, то кабель не повредится что ли? Тем более, у нас если возможно "большое пламя", то АПС там точно будет.
Пока я не могу понять, что это за случаи.
Логично делать огнестойкими транзитную часть кольцевых ШС, если два кабеля ШС идут рядом (чтоб оба не сгорели одновременно при пожаре в другом отсеке). А ДБН 56 почему-то прописывает это только для оповещения.