O.S., в моем случае нагрузка ШУНО (шкаф управления наружным освещением), т.е. отсутствуют пусковые токи (2-2,5Iн). По стороне НН защита осуществляется автоматическими выключателями. Соответственно Iпл.вст. ≥ 1,5Iн (до 1,5Iн - бросок тока при включении трансформатора в работу), Iпл.вст. = 1,5*3,85=5,78 А - выбрана ближайшая вставка вставка 6,3 А.
В приведенной литературе рекомендуемое значение тока плавкой вставки по стороне ВН приведено при защите нагрузки по 0,4 кВ предохранителем (величина плавкой вставки выбрана изходя из селективности защиты - времени сгорания вставки).
Привожу примеры КТП мощностью 25-100 кВА.
Желаю удачи!
P.S. Да, проект прошел экспертизу без замечаний!