Автор Тема: Пусковой ток и тр-ры тока  (Прочитано 2282 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пусковой ток и тр-ры тока
« : 10 Березень 2011, 09:57:15 »
Помогите с такой ситуацией. Электрооборудование с двигателем 75 кВт (380 В) предположительно асинхронник. Номинальный ток по табличным данным 141 А.  Предположительно, что пусковой ток 7 крат (141*7=987 А) в течении 5-6 сек. Проектными данными в щитовой были приняты трансы тока ТТИ-А 200 А.  Счетчик взят 5(100) А. вводная линия с запасом. Вопрос, выдержат ли трансы.тока такой перегруз?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пусковой ток и тр-ры тока
« Reply #1 : 10 Березень 2011, 10:06:40 »
выдержат ли трансы.тока такой перегруз

ГОСТ 7746-2001 табл. 5  п.9 . Номинальная предельная кратность вторичных обмоток Кном для защиты от 5 до 300000
Для ТТИ см. http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect3/TTI/
« Останнє редагування: 10 Березень 2011, 10:13:21 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пусковой ток и тр-ры тока
« Reply #2 : 10 Березень 2011, 13:24:57 »
по ссылке, в технических характеристиках, "Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном" - 5. А время, которое он держит такой перегруз?!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пусковой ток и тр-ры тока
« Reply #3 : 14 Березень 2011, 15:25:03 »
нечто похожее разбиралось здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=2240.0
я знаю не все, а только половину

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пусковой ток и тр-ры тока
« Reply #4 : 25 Березень 2011, 10:40:17 »
лектрооборудование с двигателем 75 кВт (380 В) предположительно асинхронник. Номинальный ток по табличным данным 141 А.  Предположительно, что пусковой ток 7 крат (141*7=987 А) в течении 5-6 сек.


на эту установку был выбран автомат А3794 СУЗ с регулировками по току (250, 320, 400 А); по КЗ (2, 3, 5, 7, 10); по времени (0,1; 0,25; 0,4)
габариты у него 25х40 см, вес 17кг  :(
вот ссылка на АВ http://www.ukrbiznes.com/pricemake.php?id=237739
подскажите, нет ли чего-нить малогабаритного с такими же регулировками, в той же ценовой категории?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.