Автор Тема: Про п. 4.45  (Прочитано 2863 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Про п. 4.45
« : 19 Лютий 2011, 14:51:09 »
Зацитую фрагмент другого абзацу цього пункту:

Quote (selected)
Взаєморезервуючі кабельні лінії електроживлення систем протипожежного захисту слід прокладати по різних трасах, що виключає можливість їх одночасного ушкодження при займанні.

Так от виникає логічне питання: про яке таке ушкодження при займанні може йти мова, якщо дані кабельні лінії улаштовані так, що ніякого їх займання не може бути в принципі? Неувязка виходить.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #1 : 19 Лютий 2011, 15:16:12 »
дані кабельні лінії улаштовані так, що ніякого їх займання не може бути в принципі
Чому не може бути займистості ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #2 : 19 Лютий 2011, 15:35:41 »
Я сие понимаю примерно так. При пожаре, в результате обрушения, или еще чего, стройконструкций, происходит механическое воздействие на каб.линию - обрыв, КЗ.
Первая часть фразы в цитате - требование, вторая - пояснение.
Вот как аналогичный пункт звучит в ДБН В.2.5-13-98*
1.5.31 Взаиморезервирующие линии необходимо прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при пожаре.
 Совместная прокладка взаиморезервирующих линий допускается при условии прохождения и в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки I типа.

Слово "одновременного" зря не вставили в ДБН-23.
Да, с моей точки зрения данное требование в силе не зависимо "огнестойкий" кабель, али нет.... ИМХО.
« Останнє редагування: 19 Лютий 2011, 15:39:05 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #3 : 19 Лютий 2011, 17:27:50 »
Чому не може бути займистості ?

Маю на увазі, що під час пожежі ушкодження такої кабельної лінії, яке б спричинило втрату функціональної здатності цієї лінії, неможливе в принципі. Оскільки кабельні лінії живлення протипожежних систем мають належати до класу Р90 (30, 60), тобто зберігати свою функціональну здатність протягом певного нормованого часу (90, 60, 30 хвилин відповідно).

Re: Про п. 4.45
« Reply #4 : 19 Лютий 2011, 17:45:19 »
O.S. может имеються ввиду механические повреждения

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #5 : 19 Лютий 2011, 18:02:40 »
может имеються ввиду механические повреждения

На мою думку, якщо кабельна лінія має наприклад клас Р90, то це означає, що ні механічні, ні теплові пошкодження не повинні припинити її функціонування протягом 90 хвилин.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #6 : 19 Лютий 2011, 18:03:27 »
руслан-электрик, совершенно верно. Цитирую сам себя :
происходит механическое воздействие на каб.линию - обрыв, КЗ.
O.S., тот же бетон под температурой "стреляет" не хило. Картинки результатов испытаний кабелей на огнестойкость видел? А теперь представь - кусок бетона шлепает на лоток. Как минимум растяжение и КЗ при смещении. А обвал перекрытия, что фантастика?

Не устаю повторять: за нормами, акромя .... нормотворцев  банальная физика "стоит"  ;)

Да, Р90 означает - под воздействием огня, на кабельную линию. Без учета влияния ограждающих строй конструкций. Меняем точку зрения?
« Останнє редагування: 19 Лютий 2011, 18:08:28 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #7 : 19 Лютий 2011, 18:15:36 »
А обвал перекрытия, что фантастика

Перекриття є будівельною конструкцією, і згідно ДБН В.1.1-7 має нормовану величину втрати несучої здатності і цілісності. Так само стріляючий під впливом температури бетон -- це теж початок втрати цілісності конструкції, а час збереження цієї цілісності -- також величина нормована.

Хоча в цілому погоджуюсь з вами і з Русланом, що мабуть цей пункт має на увазі пошкодження кабельної лінії внаслідок деформації/обрушення саме будівельних конструкцій і елементів опорядження будівлі.
Єдине що треба було б саме так і записати в ДБН, а то нинішнє формулювання цього пункту неоднозначне. І це призводить до того, шо всякі прискіпливі особи тиу мене чіпляються  :)   
« Останнє редагування: 20 Лютий 2011, 14:41:29 від O.S. »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #8 : 19 Лютий 2011, 18:19:01 »
Меняем точку зрения?

Йес  :thumbsup:

Але даний пункт, як я вже написав вище, імхо потребує більш чіткого викладу.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #9 : 19 Лютий 2011, 18:21:12 »
O.S., ДБН не таблицы Брадиса  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #10 : 19 Лютий 2011, 18:25:23 »
ДБН не таблицы Брадиса

ДБН -- це нормативно-правовий акт, тому повинен бути виписаний чітко, щоб уникнути неоднозначних трактувань.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про п. 4.45
« Reply #11 : 19 Лютий 2011, 18:33:30 »
O.S., твое да в уши Богу. Одyако "Родину сынок не выбирают"
« Останнє редагування: 19 Лютий 2011, 18:52:40 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: