Re: Все об учете
« Reply #30 : 28 Травень 2008, 11:30:18 »
Еще 1 вопросик по учету.  Нагрузка объекта 85 А, вводной предохранитель в ВРУ 100 А, счетчик в ТП. Какой правильнее применить счетчик: с ном. током до 100 А или трансформаторного включения 5 А?

Если по пароекту нагрузка до 100А, необходимо ставить прямоточный счетчик.
У нас сейчас у всех потребителей с тр. тока до 100/5 включительно обязывают убирать т.т. и ставить прямоточные счетчики.
Кстати есть инфа что есть прямоточные счетчики на 200А, и сейчас сертифцируют на 500А. Интересно посмотреть на клммник этого чуда !!!

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #31 : 28 Травень 2008, 11:35:45 »
hi_tech, Если нагрузка увеличиваться не будт то сччетчик, если предполагается увеличение то ТТ

Проекты делаются на основании тех. условий !!!!!!
И обленерго не разрешит увеличивать параметры вводных автоматов и приборов учета.
Если нагрузка будет увеличиваться - необходимо изменять тех.условия !!!!!!!!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #32 : 28 Травень 2008, 11:39:20 »
Нет нагрузка меняться не будет. В ТУ дан 51 кВт расчетной мощности.
Спасибо за ответы, поставлю прямого включения на 100 А.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #33 : 28 Травень 2008, 11:43:57 »
Схема АСКОЕ в джпг.

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #34 : 28 Травень 2008, 12:08:13 »
Схема АСКОЕ в джпг.

Насколько я понял ТС485 работает под Телекартовскими программами, а счетчики EPQS !!!!
В этом вся проблемма, что хоть стандарт один, но каждый производитель придумывает свой протокол обмена. И очень часто не предоставляют открытый протокол.
Вам надо узнать с какими программами АСКУЕ работают в обле и под них подстраиваться !!!!
Я уже писал за зверинцы со счетчиками, такая же ситуация и с программами.
Обл не будет ради одного абонента покупать программу, обучать специалистов и обслуживать ее, или может предложить все это сделать за счет потребителя ( программа, модем сос стороны обла, обучение спецов с получением сертификатов и т.д.)
А это не дешево !!!
Вам надо отталкиваться от возможностей обла !!!
У нас всегда спрашивают какие мы рекомендуем ставить счетчики - дабы не было траблов !!!
Все таки опыт експлуатации у нас побольше !!! Да и сами мы не порекомендуем такое, с чем потом будем мучаться !!!

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #35 : 28 Травень 2008, 12:12:39 »
Схема АСКОЕ в джпг.

Это схема - просто образец, или Вы такую даете в обл ???????
Если в обл, я бы ее тоже не принял - ведь на ней ничего нет !!!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #36 : 28 Травень 2008, 12:23:13 »
maverick,
Спасибо!
Щас как раз пишу письмо в облэнерго чтоб узнать что по чем.
Может подскажите как правильно сформулировать вопросы?
Цитата: maverick
Насколько я понял ТС485 работает под Телекартовскими программами
у меня тоже закралось это подозрение...
Цитата: maverick
а счетчики EPQS !!!!
Цитата: maverick
У нас всегда спрашивают какие мы рекомендуем ставить счетчики - дабы не было траблов !!
Эти счетчики рекомендует (читай настаивает) обленрго.
Цитата: maverick
Это схема - просто образец, или Вы такую даете в обл ?
Если в обл, я бы ее тоже не принял - ведь на ней ничего нет !!!!!
Как должна выглядеть полная схема? Что там нехватает?  Может вдруг есть пример...  :-[
Ведь схема (за учетом указания програмного обеспечения ) рабочая.

 

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #37 : 28 Травень 2008, 12:29:38 »
maverick,
Кстати жилие многоквартирные дома делаем по рекомендации облэнерго на основе счетчиков NP, весь проект АСКОЕ заключаеться в установке маршрутизвтора и указания этого в общих данных и на планах, схеме. Проходило....   :-[
 

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #38 : 28 Травень 2008, 12:33:49 »
Насколько я понял ТС485 работает под Телекартовскими программами
у меня тоже закралось это подозрение...

Так там в паспорте модема написано что под Телекарт (Телекарт их и делает)

а счетчики EPQS !!!!

отличные счетчики, я писал что Елгама - лучшие счетчики цена/качество !!!

Как должна выглядеть полная схема? Что там нехватает?  Может вдруг есть пример..

Сейчас попробую найти и выложу

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #39 : 28 Травень 2008, 12:39:38 »
maverick,
Кстати жилие многоквартирные дома делаем по рекомендации облэнерго на основе счетчиков NP, весь проект АСКОЕ заключаеться в установке маршрутизвтора и указания этого в общих данных и на планах, схеме. Проходило....   :-[
 

Как говорится - это две большие разници !!!!!!
Этот проект идет под названием Smart. Счетчики NP оборудованы PLC модемами, и установка ведется в промышленных масштабах. Для обслуживания системы Smart у обла есть все необходимое !!!

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #40 : 28 Травень 2008, 12:47:40 »
Схема АСКОЕ в джпг.

А какой планируемый годовой объем потребления эл.энергии ?????
Есть ли смысл ставить АСКУЕ ???

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #41 : 28 Травень 2008, 13:09:53 »
maverick,
 и как подкллючить кабель в 95 квадрат на счетчик 100А прямого включения? Вот на этом месте по подробней....

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #42 : 28 Травень 2008, 13:20:32 »
maverick,
 и как подкллючить кабель в 95 квадрат на счетчик 100А прямого включения? Вот на этом месте по подробней....

А зачем Вам на 100А кабель 95 квадрат ???????

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #43 : 28 Травень 2008, 13:22:59 »
Цитата: maverick
А какой планируемый годовой объем потребления эл.энергии ??
Есть ли смысл ставить АСКУЕ
Есть, расчетная нагрузка 1000 кВт, равномерно распределена на две линии.
Цитата: maverick
А зачем Вам на 100А кабель 95 квадрат ?
Из-за потерь наверно. Часто бывает...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #44 : 28 Травень 2008, 13:26:18 »
Цитата: maverick
Этот проект идет под названием Smart. Счетчики NP оборудованы PLC модемами, и установка ведется в промышленных масштабах.
Так почему бы такие счетчики не ставить везде? Как жилье - так нормально, а как только магазин или промышленное чтот сразу EPQS или EMS требуют.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю