Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, нет ли запрещающих норм на размещение в теплогенераторной электрооборудования (распределительных щитов и кабелей от них отходящих)?
К какому классу П и В относится теплогенераторная, если в ней размещены газовые котлы отопления и трубы к ним.
Заранее спасибо за ответ.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
К какому классу П и В относится теплогенераторная, если в ней размещены газовые котлы отопления и трубы к ним.
Заранее спасибо за ответ.

 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1250

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, не советую. Помещение с распределительными щитами и кабелями от них отходящих сиречь т. н. "электрощитовая". С точки зрения пож.безопасности, котельный зал - кат. Г и не потому, что что-то сжигается в виде топлива, а потому, что в этом зале только что-то сжигается и очень мало чего-то другого. В противном случае данное помещение может "потянуть" на кат. В, а это нарушение. Классы - другая опера.
ИМХО.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
категорию должны дать технологи, а в самой котельной допускается устанавливать только те щиты которые относятся к технологии данного помещения. более подробно в СНиП II-35-76 и "Рекомендации по проектированию крышных, встроеных и пристоеных котельных установок" (пособие к СНиП II-35-76)

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
такое же замечание http://eom.com.ua/index.php/topic,3685.new.html#new пытаюсь разрулить, старшие товарищи на предприятии показали внутренний приказ по области МЧС, где ссылаются на ПУЭ, и утверждают, что все электрическое должно быть во взрывозащите, хотя категория помещения Г

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сколько я помню, во взрывозащищенном исполнении должны быть только светильники "предпускового включения и выключателькоторый их включает должен стоять на улице

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
выключателькоторый их включает должен стоять на улице
Не обязательно на улице а вне котельного зала .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так и понял, что по нормам это не желательно...хотел для себя ещё раз уточнить.
Разместил щиты в помещении для персонала....
Всем благодарен за быстрый ответ! :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разместил щиты в помещении для персонала....
:thumbsup: и волки сыты, и овцы целы
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если это щит ЩСУ(с автоматикой топочной) так что его тоже будете выносить, а если длина линий к датчикам критична, как по мне не лучший вариант :'(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП II-35-76 Котельные установки

14.   ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
14.1.   Электротехническая часть проектов котельных должна разрабатываться в соответствии
с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), строительными  нормами  и  правилами  производства и приемки работ по электротехническим устройствам, Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий и настоящим разделом.
14.3.   Выбор  электродвигателей,   пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светильников
и проводки следует производить в зависимости от характеристики зданий (помещений) и сооружений по условиям среды, определяемой по прил. 9 к настоящим нормам и правилам с учетом следующих дополнительных требований:
электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещениях встроенных котельных с котлами, предназначенными для рабо¬ты на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, должны быть в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а. Пусковая аппа¬ратура этих вентиляторов, как правило, должна устанавливаться вне помещения котельной и быть в исполнении, соответствующем характеристике окружающей среды. При необходимости установки пусковой аппаратуры в помещении котельной эта аппаратура принимается в испол¬нении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а;
при расположении оборудования водопод-готовки, насосных станций и газорегуляторных установок в общем помещении с котлоагрегатами выбор электрооборудования производится по характеристике среды котельного зала;
для помещений топливоподачи. оборудованных системой гидроуборки, выбор исполнения электрооборудования, проводки и светильников производится с учетом возможности обмывки их водой.
14.17.   Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на
жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения
основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-1а
и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений.
Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
14.22.   Помещения щитов станций управления, распределительных устройств и трансформаторных подстанций не следует размещать под помещениями с мокрыми технологическими процессами, под душевыми, санитарными узлами, вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой, а также под трубопроводами агрессивных веществ (кислот, щелочей).
Распределительные устройства и пульты управления электроприемниками топливоподачи должны размещаться в изолированных помещениях с отдельным входом или с входом через тамбур из производственных помещений топливоподачи.
Распределительные устройства не допускается встраивать в здания разгрузки фрезерного торфа.


Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Распределительные устройства и пульты управления электроприемниками топливоподачи должны размещаться в изолированных помещениях с отдельным входом или с входом через тамбур из производственных помещений топливоподачи.
щиты управления температурой теплоносителем сюда не входят а они обычно только такие в котельном зале, тем более пульты управления топливоподачей обычно реализуется на схеме управления в котле(ах) :-[
и сколько схем реализованных  серьезными конторами и нашими и западными beer, почти везде где нет отдельного тамбура или помещения :'( то только так :thumbsdown:, и как на счет модульных :-[
« Останнє редагування: 28 Січень 2011, 09:03:07 від erika24 »

 