Автор Тема: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ  (Прочитано 3779 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подстанция 110/6,6/6,3 кВ. Соответственно 110 кВ - ОРУ, 6 кВ - ЗРУ.
Спроектировал освешение территории подстанции. Прислали замечание "На плане освещения отсутствует ремонтное освещение ОРУ-110"
Если я не ошибаюсь то ремонтное освещение выполняется через трансформатор 220/24 или 220/12.
Кто проектировал подскажите что должно быть добавленно в проект?
Какие НТД следует почитать.

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ
« Reply #1 : 29 Січень 2011, 07:02:13 »
на сколько я понимаю Необходимо установить розетки на улице напряжением 24 или 12 В для переносной "лампочки" ?!

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ
« Reply #2 : 02 Лютий 2011, 10:50:46 »
Вот по освещению для городских подстанций!
http://leg.co.ua/info/podstancii/elektricheskoe-osveschenie-na-podstanciyah-gorodskogo-tipa.html

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ
« Reply #3 : 02 Лютий 2011, 10:59:26 »
Нашол пример. ОАО Сибирский тяжпромэлектропроек
там ремонтное освещение ОРУ 110 кВ выполняется от ШРО установленного в ОПУ к ЯТП 0,25 220/12 стоящему возле Силовых трансформаторов с 3я розетками на порталах 35/10 кВ и по магистрали к ЯТП 0,25 220/12 стоящему возле порталов 110 кВ с 3я розетками на порталах

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ
« Reply #4 : 02 Лютий 2011, 11:24:52 »
Причем розетки выполняются защищенными  кроме того в коробке У995 :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю