Автор Тема: Превыщение мошности  (Прочитано 1917 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Игорь Бог

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
Превыщение мошности
« : 07 Лютий 2011, 09:10:56 »
Есть маленькая нефтебаза 1970 на базе установлен трансформатор масляный мощностью 400кВа в процессе эксплуатации произошла модернизация оборудования и увеличение мощности теперь возникла проблема пусковых токов и просадки напряжения в момент пуска насосов 75кВт, 55 кВт. Стал вопрос о замене трансформатора на более мощный. Как это всё обосновать с практической и теоретической точки зрения.
Интересует соотношение мощности пусковых токов двигателя и мощности трансформатора как расчитать, перечень оборудования прилагаеться.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Превыщение мошности
« Reply #1 : 07 Лютий 2011, 09:26:49 »
Игорь Бог, а может стоит установить плавный пуск или частотники для запуска двигателя. Мне кажется это дешевле будет, чем менять трансформатор.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Превыщение мошности
« Reply #2 : 07 Лютий 2011, 10:08:11 »
соотношение мощности пусковых токов двигателя и мощности трансформатора как расчитать
Небольшая програмка для расчета
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Превыщение мошности
« Reply #3 : 11 Лютий 2011, 09:08:44 »
           Изменением схемы включения обмоток электродвигателя на период пуска можно обойтись без замены тр-ра.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.