ПУЕ 2007 П.1,7,121 - во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть не менее 6мм2 - по меди, 16мм2 - по алюминию и 50мм2 - для стали.
П.1,7,139 - Сечение медных РЕ-проводников, которые не входят в состав кабелей или проводов питания и проложены не в общей ограждающей конструкции с фозными проводниками, во всех случаях должны быть не менее чем:
при наличии механической защиты - 2,5мм2
без механической защиты - 4мм2.
Сечение отдельнопроложеных алюминиевых РЕ-проводников должно быть не менее 16мм2.
Мені здається що ці два пункти про одне і теж , але цифри - РІЗНІ.!!!!!!!!!!!!!!