Автор Тема: Как проложить кабели SFTP и ПВС?  (Прочитано 6223 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #15 : 23 Липень 2010, 11:06:28 »
Цитата: руслан-электрик
Очень бы хотелось посмотреть на выполненную работу
сначала бы на проект глянуть или услышать решение

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #16 : 23 Липень 2010, 18:48:14 »
Цитата: руслан-электрик
Значит надо туда вести 380
Думаю не обязательно, 380, мощность небольшая и если использовать СИП, то это как минимум 16мм2, так что затраты в любом случае
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #17 : 24 Липень 2010, 07:37:50 »
Цитата: Sergey U.
Думаю не обязательно, 380, мощность небольшая
ну да вообще-то :D, я сначала прикинула что потери большие будут.

Балбес

  • Гість
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #18 : 25 Липень 2010, 23:28:05 »
Цитата: Sergey U.
Металлорукав не для наружной прокладки уже на форуме обсуждали!
Подскажите где это обсуждение почитать :)  plees

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #19 : 26 Липень 2010, 06:15:42 »
Цитата: Балбес
Подскажите где это обсуждение почитать   plees

http://eom.com.ua/index.php/topic,5582.30.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Балбес

  • Гість
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #20 : 26 Липень 2010, 20:35:43 »
Цитата: Анастасия
А на 180 м. для одной камеры потери будут большие.
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #21 : 26 Липень 2010, 21:54:22 »
Цитата: Балбес
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)

http://eom.com.ua/index.php/topic,1681.0.html

Я лично рассчитываю по:
 U% = [1,73/(10•Uн)] • (Ro • L •  соsφ) • Ip,

где Uн - напряжение, кВ;
      Ro - активное сопротивление проводника;
      L  - длина, км;
      Iр-расчетный ток, А
« Останнє редагування: 26 Липень 2010, 22:02:02 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #22 : 27 Липень 2010, 07:35:53 »
Цитата: Sergey U.
а подскажите как посчитать потери напряжения в кабеле? (формулу или справочник)
а я считаю так:
U%=М/С*S
М- момент, M=L*P
C- коэффициент С=12,8 на 220 по меди и С=77 на 380 по меди, С=46 НА 380 для алюминиевых проводов,
S - сечение
Справочник Тульчин И.К. стр 163 можно глянуть.И В типовых расчетах по электрооборудованию, Дьяков В.И на 88 странице.

dmitr

  • Гість
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #23 : 09 Жовтень 2010, 18:18:53 »
Да не нужно там никакого ПВСа ! Камера чудесно будет питаться по витой паре. И SFTP, наверное, излишество. FTP с тросом для внешней прокладки подвесить.

Олежка

  • Гість
Re: Как проложить кабели SFTP и ПВС?
« Reply #24 : 10 Березень 2011, 14:05:22 »
а почему бы не использовать оптику и медаконверторы?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю