ВВГнг-LS где прокладывать
« : 10 Січень 2011, 12:07:29 »
Помогите разобраться где брать кабель ВВГнг-LS ? четкого определения не нашел.  У меня помещения диспетчерской и АСУТП и вездеслышу разные версии какой кабель мне принимать. Где четко можно прочитать что кабель ВВГнг-LS принимать там-то и там-то. ДСТУ 4809 вообще не могу разобрать особенно пункт 4.1 на который ссылаются в ДБН.
Контакт - +380667867893

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВВГнг-LS где прокладывать
« Reply #1 : 10 Січень 2011, 12:28:11 »
В диспетчерской и АСУТП не нужно кабель не то что LS а и нг. можно обычный ВВГ

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ВВГнг-LS где прокладывать
« Reply #2 : 10 Січень 2011, 12:40:04 »
4sigyp, надеюсь чувство юмора есть ;)

Помогите разобраться где брать кабель ВВГнг-LS ? четкого определения не нашел.

Где брать ? В магазине однозначно ! :) http://www.ati.com.ua/bs/кабель-ввгнг-ls_15_0_0_0_0.html
вездеслышу разные версии какой кабель мне принимать

Принимают лекарства, а тут уместно было бы сказать ПРИМЕНИТЬ :)
А теперь по существу вопроса.
ВВГнг-LS где прокладывать? Там, где Вы посчитаете нужным :) Индекс НГ-LS (не распространяющий горение с пониженым газо- и дымовыделением) означает, что кабель ВВГнг LS не распространяет горение при прокладке в пучках и может применяться в помещениях к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Кабель ВВГнг LS рекомендуется прокладывать в блоках и на специальных кабельных эстакадах, не рекомендуется прокладывать в земле или траншеях.
А теперь серьезно, делал проект совместно с автоматчиками, они закладывали для АСУ ТП кабеля контрольные :  KВВГЭ, КВБбШвнг, KИПЭВКГ,  МKШ - в зависимости от аппаратов, и силовые все запитаны ВБбШвнг и ВВГ. Нормы российские. К сожалению по украинским подсказать не могу... :(
ПЫСЫ: объект был нефтеперерабатывающий завод...
« Останнє редагування: 10 Січень 2011, 12:43:04 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВВГнг-LS где прокладывать
« Reply #3 : 10 Січень 2011, 13:25:38 »
4sigyp, надо рассматривать пути прокладки кабельной трассы. Согласно ДБНу (п. 4.36. к): если кабели проходят по путям эвакуации, то нг-нд или нг-LS. А вот в самой диспетчерской можно и обычные. Но тогда 2 варианта: или тянуть везде кабели нг-нд, или на участках перехода из одного помещения в другое ставить коробки и делать переходы с одного типа кабеля на другой. Это кому как удобно. Но надо еще учитывать следующее: какие потребители запитываются, может для них вообще нужен кабель с Е30 или Е90.

Offline 4sigyp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
  • Инженер-проектировщик ЭОМ
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВВГнг-LS где прокладывать
« Reply #4 : 12 Січень 2011, 11:53:29 »
Спасибо убедили, да и сам уже разобрался где какоой прокладывать.
Контакт - +380667867893

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю