Уважаемые коллеги! Можно ли с достаточной точностью определить расчетную нагрузку на тр-р в ТП зная потребление э.э. в самый "загруженный" месяц. Нагрузка: котельная, административные здания, гостиница и общежития. Как учесть неравномерность нагрузки в течении суток? Поделитесь методикой пожалуйста. Заранее спасибо!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поделитесь методикой пожалуйста
Проще и надежнее всего - практическая методика - режимные сутки (летом и зимой) с получасовыми замерами или еще проще - электронный счетчик, поддерживающий АСУЭ

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, я понимаю. Но по срокам это не выполнимо :-[. Но все же нужно хотя бы приблизительно оценить нагрузку. Смотрел графики нагрузок в Тульчине и Нудлере, но там выбор этих графиков не велик. Умом понимаю, что максимум нагрузки админ.зданий приходится на рабочий день, а вот котельной, гостиницы?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вот котельной, гостиницы?
Гостиницы скорее то же, а насчет котельной - зависит от режима работы, температуры окружающей среды и пр.

Я бы посчитал по имеющимся данным за загруженный месяц среднесуточное потребление, добавил процентов 40 запаса (или можно прикинуть точнее зная по каждому объекту сколько дней в месяц он работал и сколько часов в день) и получил расчетную мощность на 1 (если из двух) трансформатор с учетом перегрузочной способности.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, значит, так и сделаю. Спасибо!

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Было подобное  ранее в старых директивных сборниках энергонадзора. Посмотрите  в тех. библиотеке, по-моему там было порядка двух или трех методик. Действующими они не являются, а помочь могут. Для котельной лучше брать коэф. 1.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю