Автор Тема: Удельные электрические нагрузки по ДБН  (Прочитано 18545 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Сергей25

  • Гість
Народ, здраствуйте! Меня тоже интересует как посчитать нагрузку для частного сектора если учесть что в среднем у каждого хозяина есть электроплита 5-6 кВт, электорчайник 2 кВт, микроволновка 2 кВТ, стиральная машинка 2 - 3 кВт,  в доме около 5 помещений, не считая надворных построек таких как гараж, сараи стайки да мало чего там еще может быть, и еще возможно электроотопление около 6 - 12 кВт? Описание нагрузок из личного опыта, часто хожу по чужим домам.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сергей25, в ДБН все есть, если для одного дома то по установленной мощности оборудования и коэф. табл 3.3, или табл 3.1

Offline СергейЯрков

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ru
  • береги свое время
    • Перегляд профілю
    • Awards
Народ, здраствуйте! Меня тоже интересует как посчитать нагрузку для частного сектора если учесть что в среднем у каждого хозяина есть электроплита 5-6 кВт, электорчайник 2 кВт, микроволновка 2 кВТ, стиральная машинка 2 - 3 кВт,  в доме около 5 помещений, не считая надворных построек таких как гараж, сараи, стайки да мало чего там еще может быть, и еще возможно электроотопление около 6 - 12 кВт? Описание нагрузок из личного опыта, часто хожу по чужим домам. Какие нужно использовать инструкции? :-[

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие нужно использовать инструкции?
ДБН B.2.5.23-2003 :D

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН B.2.5.23-2003
Бригадир, Ви хотіли сказати ДБН B.2.5.23-2010, бо ДБН B.2.5.23-2003 відмінений.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm, у того раздела только номер поменялся.

Offline СергейЯрков

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ru
  • береги свое время
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за инструкцию ДБН B.2.5.23-2003, я не на тот форум зашел наверно, забыл посмотреть окончание в названии "***.ua", я из россии и эту инструкцию мне маленько не удобно читать.

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
СергейЯрков, СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=778 для удобства в чтении,
я не на тот форум зашел наверно
советую не торопиться уходить, форум интернациональный, есть что почитать/изучить для проектировщиков многих стран: Поиск, Файловый архив

Offline СергейЯрков

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ru
  • береги свое время
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДА, ДА я и не тороплюсь :thumbsup:, в СП смотрел и не нашел чего то, а РД 34.20.185-94 открыл и нашел прямо то что искал, просто таблицы и примечания офомлены немного поразному :D
 и я еще студент
« Останнє редагування: 08 Жовтень 2011, 17:38:52 від СергейЯрков »

Offline СергейЯрков

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ru
  • береги свое время
    • Перегляд профілю
    • Awards
К какому типу зданий отнести футболный стадион открытого типа на 2500 мест? Это нужно для определения коэффициента , учитывающего несовпадение максимумов нагрузки жилых домов, общественных зданий и промышленных предприятий

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К какому типу зданий отнести футболный стадион открытого типа на 2500 мест?
Можно к
ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки
ДБН В.2.2-9-2009. Общественные здания и сооружения
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивные сооружения
ДБН В.2.2-13-2003. Здания и сооружения. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Изменение № 1
ДБН В.2.2-16-2005 КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ищи аналоги в ваших нормах.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СергейЯрков, не знаю как в России, в Украине это "Культовые, зрелищные учереждения, кинотеатры" К=0,9

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, +1 только в ДБН В.2.5-23:2010 теперь еще более размыли понятие: "Культурные, культурно-зрелищные и досуговые учреждения", а вот в России из досуга - одни кинотеатры  ???  (СП 31-110-2003 табл. 6.13)

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги! Есть вопрос касаемо нагрузок жилищ 3-го вида.
Если считать мощность 40-ка коттеджей с Руст=20кВт, то удельная нагрузка одного коттеджа по ф-ле (3) п.3.8:
Ркт.у=Руст*Кс
где Кс=0,65 это к-т спроса из таб. 3.2.
Ркт.у=20*0,65=13кВт (что не совпадает с данными таб. Д1 - 12кВт),
Расчетная нагрузка линий питания по ф-ле (4) п.3.8:
Рктn=Ркт.у*N*Kод
где N - кол-во жилищ, Код=0,18 это к-т одновременности из таб.3.3
Рктn=13*40*0,18=93,6кВт
Хотя по таб. Д1 для 40 коттеджей выходит 2,66*40=106,4кВт.
Какому результату верить?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги! Есть вопрос касаемо нагрузок жилищ 3-го вида.
Если считать мощность 40-ка коттеджей с Руст=20кВт, то удельная нагрузка одного коттеджа по ф-ле (3) п.3.8:
Ркт.у=Руст*Кс
где Кс=0,65 это к-т спроса из таб. 3.2.
Ркт.у=20*0,65=13кВт (что не совпадает с данными таб. Д1 - 12кВт),
Расчетная нагрузка линий питания по ф-ле (4) п.3.8:
Рктn=Ркт.у*N*Kод
где N - кол-во жилищ, Код=0,18 это к-т одновременности из таб.3.3
Рктn=13*40*0,18=93,6кВт
Хотя по таб. Д1 для 40 коттеджей выходит 2,66*40=106,4кВт.
Какому результату верить?
Во-первых, у вас ошибка в расчете: Ркт.у=Руст х Кс = 20 х 0,59 = 11,8 ~ 12 кВт, что соответствует табл.Д1.
Во-вторых, табл. Д1 является справочным материалом, а формула 4 и табл.3.3 официальными для расчета. (Но я бы брал по таблице Д1 ссылаясь, что в данной таблице более точные данные по удельным расчетным нагрузкам с учетом заявленной мощности 20 кВт).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю