Автор Тема: Пожарная сигнализация и сети освещения  (Прочитано 7650 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Андрей ВС

  • Гість
Добрый день . Подскажите пожалуйста , разрешается ли пересечение проводов пожарной сигнализации сетями освещения . Требуется смонтировать светильник ЛЛ 2*18 на потолке, естественно на пути прокладки провода проложен в коробе кабель пожарной сигнализации. Есть ли нормы расстояний и где эти нормы искать. Комнате располагается офис.
« Останнє редагування: 17 Грудень 2010, 20:09:23 від hi_tech »

Offline sergey-k77

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
пересечение возможно, но провод должен быть защищен в этом месте.    на практике на провод одевается полихлорвиниловая трубка, хотя сейчас ПС ведут кабелями типа W4х0,22 которые защищать не обязательно.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей ВС, почитайте пост № 4 здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,3290.msg41141.html#msg41141

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 253
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
разрешается ли пересечение проводов пожарной сигнализации сетями освещения .
не запрещается так точно. ЕН-54 додаток А.7.3.3. там все четко описано. От себя добавлю, что если будет линия аварийного освещения, то в таком случае лучше избегать таких пересечений.
хотя сейчас ПС ведут кабелями типа W4х0,22 которые защищать не обязательно
абсурд. если необходимо выполнять требования по "захисту або відокремленню" то причем здесь тип кабеля? А если еще коснуться именно этого кабеля W4x0,22, то нет ни одного нормативного документа, где бы разрешалось применение такого кабеля в цепях ПС. Он по всем характеристикам запрещен (сечение, оболочка, изоляция, пож.безопасность и т.д.)
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабеля W4x0,22, то нет ни одного нормативного документа, где бы разрешалось применение такого кабеля в цепях ПС.
хотелось бы добавить "и ОС (охранка) так же". Требования к кабелям универсальны, и если на "охранку" экспертиза зачастую не требуется, то это не значит, что можно применять всякую кабельную китаёзу.
Поправьте, если не прав.
« Останнє редагування: 18 Грудень 2010, 13:50:12 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если будет линия аварийного освещения, то в таком случае лучше избегать таких пересечений
Если не трудно - копните глубже (поясните).

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
кабеля W4x0,22, то нет ни одного нормативного документа, где бы разрешалось применение такого кабеля в цепях ПС.
Но и нет ни одного нормативного документа, где бы запрещалось

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_1503, сколько уж баянов порвали об этот W4x0,22, :) Сертификат есть на дату выпуска проектно-сметной документации?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 253
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
    если будет линия аварийного освещения, то в таком случае лучше избегать таких пересечений

Если не трудно - копните глубже (поясните).
я считаю, что эти рекомендации касаются всех кабельных линий, относящихся к противопожарному разделу. Что имелось ввиду. Во время пожара, пожаробезопасная линия, должна быть максимально отделена и защищена от любого механического воздействия падающих посторонних предметов. И в случае обрыва обычного кабеля (точнее его системы крепления) находящегося под данным кабелем (противопожарным) возможно разрушение изоляции и соответственно КЗ.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 253
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
    кабеля W4x0,22, то нет ни одного нормативного документа, где бы разрешалось применение такого кабеля в цепях ПС.

Но и нет ни одного нормативного документа, где бы запрещалось

1. Пожарная безопасность: ни оболочка, ни изоляция, ни фольгировнная пленка (типа экран) не отвечают ни каким требованиям. Горит, дымит, воняет.
2. Электрические: материал проводника не медь, материал фольги вообще неизвестен, так как не просто горит, а воспламеняется со страшной силой. Где требуемое сечение проводника, установленное производителями панелей и датчиков? Пусть даже не стандартное 0,8 мм. Про сопротивление молчу, а то начнутся разъяснение о длине шлейфа (поголовно только и существуют не больше 20 м  :D) и т.д...

Да согласен, такого документа, чтобы там было указано "ЗАПРЕЩЕНО применять китайский кабель Wnx0,22", не существует. А нескромный вопрос - а есть документ, что зеленку запрещено добавлять в борщ? :'(
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, по моему с зеленкой мы перебарщиваем, не надо так бурно реагировать, ребята полюбляютъ буквоедство, ну обожают "это"  :) при условии, что им ткнут пальчиком. Я тыкаю - ДСТУ EN 54-14.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 580
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да согласен, такого документа, чтобы там было указано "ЗАПРЕЩЕНО применять китайский кабель Wnx0,22", не существует.
Зря Вы так. ДБН В.2.5-23:2010, п.4.36. Как минимум - стойкие к распространению пламени.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И в случае обрыва обычного кабеля (точнее его системы крепления) находящегося под данным кабелем (противопожарным) возможно разрушение изоляции и соответственно КЗ.
Мысль дельная. Но вот как быть с отваливающейся штукатуркой при пожаре? А отваливается она солидными пластами.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, на эту тему была, и не одна, дискуссия на 0-1.ру (ссылок не упомню), так ув. Волжанин не одну дельную мысль излогал.
А штукатурка... , крепить не к штукатурке, но к кирпичу, бетону дюбелями и мет. скобами. И пусть себе отваливается. Пересечения - гофротруба. А то пробьют пласт. скобами с гвоздиками и в шоколаде...
« Останнє редагування: 21 Грудень 2010, 08:29:18 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Андрей ВС

  • Гість
Спасибо за внимание к моему вопросу. Из дискуссии я понял ЧТо пересечение сетей  ПС проложеной в коробе разрешается . Провод для освещения ШВВП 2*1 значит нарушений нет.
Дело в том что я электромонтажник и документов по проектированию у меня нет. И если ВЫ подскажите где в электроном виде это можно прочитать ,то буду благодарен.

 