Автор Тема: Оправданность применения негорючего кабеля Е-30.  (Прочитано 6155 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется в проекте встроенная в административное здание подстанция.В РУ-0,4 данной подстанции запроектирована установка ГРЩ, который будет запитываться (по проекту расчетная нагрузка на обеих вводах по 200кВт) кабелем (N)HXH-E30-4Х180 мм кв. в две нитки каждый ввод.Увеличение сечение кабеля предполагает будущее развитие нагрузок.Указанный кабель будет прокладываться в подстанции  по боковым стенкам бетонного канала, на полках, совместно с другими кабелями(проложенными ранее на промышленные нагрузки объекта).Вопрос заключается в следующем: разрешено ли применение прокладки вышеуказанным способом кабеля нераспространяющего горение(ВВГнг) вместо негорючего(Е-30).По данной ситуации служба энергетика предприятия-заказчика сделала запрос проектной организации, на что получила следующий ответ: "Согласно п.4.23 ДБН В.2.2-15-2005 аварийное освещение должно быть выполнено огнестойким кабелем,с пределом огнестойкости не менее 15 мин. Предел огнестойкости должен быть обеспечен от самой КТП. Следовательно вводной кабель необходимо брать (N)HXH-E30."
« Останнє редагування: 30 Листопад 2010, 16:45:57 від hi_tech »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предел огнестойкости должен быть обеспечен от самой КТП
По цій логіці і саму КТП необхідно виконувати в вогнестійкому виконанні . :D
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и я нигде не нашел фразы "от самой КТП"...Понимаю так,что необходимо руководствоваться новым ДБН В.2.5-23-2010  "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" в котором есть обширный пункт 4.36?  А п.4.23 ДБН В.2.2-15-2005актуален на сегодняшний день вообще? Ведь в новвом ДБН нет уже предела огнестойкости 15 мин,а есть уже 30 мин? Извините- не сильно разбираюсь в нормативной документации для проектирования...больше работаю по готовым проектам.Вот всвязи с тем,что не могу найти кабель (N)HXH-E30-4Х180 мм кв. в Украине,пытаюсь скорректировать проект...
« Останнє редагування: 30 Листопад 2010, 12:09:28 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
До чого тут ДБН В.2.2-15 (про житлові будинки), якшо має місце адмінбудівля. Тому

необходимо руководствоваться новым ДБН В.2.5-23-2010  "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" в котором есть обширный пункт 4.36

не могу найти кабель (N)HXH-E30-4Х180 мм кв. в Украине

у ТФ-кабеля є. 4*185.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
у ТФ-кабеля є. 4*185.
Может они его и привезут...но цена под 1500 грн за метр,слегка коробит... Так все-таки какого исполнения можно проложить кабель,указанным способом...ВВГ,ВВГнг,ВВГнг-нд?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, я бы не советовал связываться с корректировкой именно с этим кабелем. Проект есть? Закзчик принял в производство? Экспертиза от МЧС есть? Ежели чё не так - крайний. А кабель - c DRAKA не связывался, ник Firetuf (не реклама!)?
Ведь в новвом ДБН нет уже предела огнестойкости 15 мин,а есть уже 30 мин?
просто на 15 мин не выпускаютЪ :), а МЧС придумало на оповещение минимум 15
« Останнє редагування: 30 Листопад 2010, 11:54:27 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оказалось,что Е-90 проще достать,чем Е-30...Соответствеено цена приближаеся к космической.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, Как по мне то:
1. Кабель должен быть либо просто в нг исполнении (здесь уже выбор, или ПВХ, или полимеркомпаунды), либо, если огнестойкий, то уже Е90, чтобы в дальнейшем эта линия выполняла нормы ДБН по пожбезпеке. Я не понял связи с этим
"Согласно п.4.23 ДБН В.2.2-15-2005 аварийное освещение должно быть выполнено огнестойким кабелем,с пределом огнестойкости не менее 15 мин. Предел огнестойкости должен быть обеспечен от самой КТП. Следовательно вводной кабель необходимо брать (N)HXH-E30."
это 200Квт на аварийное освещение?
2. Если применять огнестойкий кабель, то однозначно его нельзя прокладывать вместе с другими кабелями.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это 200Квт на аварийное освещение?
сначала не очень въехал..., действительно, это случайно не ЦУП (центр управления полетами) летающих тарелок?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оказалось,что Е-90 проще достать,чем Е-30...Соответствеено цена приближаеся к космической.
Ну да. Так как степень огнестойкости Е30 требуется для аварийного освещения, оповещения и управления, то действительно, кабели таких сечений не имеют своего прямого предназначения, а вот Е90 - питание мощных потребителей: насосы, двигателя, и т.д. Поэтому Е90 и производятся серийно западными производителями.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и проблема! Проектирующая организация утверждает,что норму о пределе огнестойкости в 30 мин,для аварийного освещения (ну кВт 5-7!!! в худшем случае на все здание) нужно обеспечить от ТП!!! и поэтому на все нагрузки ГРЩ надо проложить указанный вводной кабель...Так можно ли проложить простой ВВГнг, все-таки?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да......с. :D
Что могу подсказать. Не только кабель должен быть огнестойким, а и все компоненты (подвесы, стена, муфты, и т.д.).  Только тогда эта линия будет огнестойкая.
По поводу ВВГ или не ВВГ, как всегда, читаем матчасть:
2) Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей та установок аварійного освітлення.
Примітка 1. Межа вогнестійкості кабельних ліній визначається згідно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005.
Примітка 2. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.

(ну кВт 5-7!!! в худшем случае на все здание)
дык и проложите огнестойкий кабель на эту мощность, а на все остальное - качественный силовой.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так я и хочу проложить Е-30...но от ГРЩ,а  не от КТП! А в каналах КТП  зачем Е-30? Неужто для аварийного освещения?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Levl

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

2) Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей та установок аварійного освітлення.
Примітка 1. Межа вогнестійкості кабельних ліній визначається згідно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005.
Примітка 2. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.

Вот как раз на основании этого пункта от ТП до ВРП можно проложить ВВГнг при условии прокладки его в коробе с соответствующей степенью огнестойкости. А от ВРП прокладывать как положено к аварийному освещению огнестойкий кабель.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при условии прокладки его в коробе с соответствующей степенью огнестойкости
попрошу разъяснения об этом коробе - тип, сертификация.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю