Автор Тема: откуда взять расчетную и установленную мощность жилого 1-квартирного дома в сель  (Прочитано 3352 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Неженка

  • Гість
откуда взять расчетную и установленную мощность жилого 1-квартирного дома в сельской местности?
суть: запитываю 84 дома от ТП, не могу найти нормативов для определения расчетной и установленой мощности домов в сельской местности. Граница проектирования заканчивается щитов вводно-учетным. Мощность даже Заказчик не знает.
Прошу подсказать выход из сложившейся ситуации.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Неженка
не могу найти нормативов для определения расчетной и установленой мощности домов в сельской местности
из вашего СП 31-110-2003
...
В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах.
...
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт,
Ркв = Ркв.уд n,                                                                (1)
где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).


BepxomypoB

  • Гість
20 кВт. Такую цифру берут в среднем при выдачи ТУ

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: BepxomypoB
20 кВт. Такую цифру берут в среднем при выдачи ТУ
?!?!?

CbICOEB

  • Гість
 :-[ Конечно же я ошибся!!! Приношу свои извинения, не правильно понял товарищей!
(ВерхотуроВ)

Неженка

  • Гість
Все проще. Есть нормативы по определению уровня электрификации быта в с/х, откуда берется мощность на домик в сельской местности.

Регина

  • Гість
У меня такая же проблема. ПО ТУ выдано Р уст=1000кВт на 39жилых домов, дома распределены на 6 фидеров равномерно, по 3 фидера на каждой секции ТП. При расчете Рр получилось примерно 487кВт, использовала в расчете Ко по СП-31-110-2003. Это очень мало на 39 домов. А нормы и указания в сельской местности найти не могу. Нахожусь в поиске.


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю